rataflat
GREBouille *"


Nombre de messages: 27
Localisation: Dordogne
Date d'inscription: 07/07/2007

MessageSujet: Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?   Sam 7 Juil - 7:37

J'ai lu le bouquin et je me dit que le mortier représente un pont thermique et non des moindres au niveau des appuis et encadrements des ouvertures.
Certes le mortier est constitué de sciure de bois mais cela n'est pas suffisant pour lui donner une valeur isolante; je trouve dommage d'avoir une super isolation dans les murs constitués de bottes de paille et ce type d'enduit autour des ouvrants;
je comprends évidemment l'utilité de ce mortier à ces endroits;
je souhaite vraiment trouver une solution à ce problème avant d'amorcer le projet.

Merci pour vos idées et suggestions.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
JB
GREBationneur ****


Nombre de messages: 666
Localisation: Orléans/France/Monde
Projet: Plein !
Age: 41
Date d'inscription: 08/02/2007

MessageSujet: Re: Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?   Dim 8 Juil - 22:07

Bonjour Rataflat

Citation:
je me dit que le mortier
représente un pont thermique


Est-ce que tu peux nous expliquer ta perception des ponts thermiques dans un mur technique du GREB au moyen d'un schéma en coupe d'une fenêtre, de manière à travailler cet aspect des choses en partant sur du concret.

Citation:
Certes le mortier est constitué de
sciure de bois mais cela n'est pas suffisant pour lui donner une valeur
isolante;


Ah bon ? pourquoi ?

Citation:
je souhaite vraiment trouver une solution à ce problème avant d'amorcer le projet.


C'est naturel, nous sommes là pour y réflechir ensemble ;o) et si tu te poses cette question, tu ne dois certainement pas être le seul!
Si il est effectivement observé un pont thermique, nous devons alors chercher une solution technique...
Partons de ton observation pour proposer des solutions.
Si
je prend l'exemple du sujet qui traite du pont thermique de la dalle,
il n'y a que les schémas qui permettent de bien visualiser et de faire des proposition... Tu verras alors que la réponse à cette question est très simple...

à très bientot
JB

_________________
Accompagnement et formation à l'autoconstruction GREB www.jbthevard.info


Dernière édition par le Lun 9 Juil - 12:43, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jbthevard.info
rataflat
GREBouille *"


Nombre de messages: 27
Localisation: Dordogne
Date d'inscription: 07/07/2007

MessageSujet: ponts thermiques   Lun 9 Juil - 12:15

d'abord bonjour à tous,

J'essaie de vous envoyer un lien de l'image:


Ce que je veux vous dire est la chose suivante:
En partant de l'exemple d'une porte fenêtre qu'on insérerait dans le mur GREB, en son milieu c'est à dire ni au nu intérieur, ni au nu extérieur mais en son centre. Sur le dessin le bati de la porte est en bleu.
Sur les encadrements de cette ouverture, (en rouge sur le dessin) se trouve coulé le mortier; c'est à cet endroit là que je trouve que le bas blesse au niveau de la thermique du mur: sur le dessin, je représente la partie critiquée en rouge moucheté.

Et lorsque je dis que le mortier, constitué de sciures de bois, n'est pas suffisant pour lui donner une valeur isolante, je dis cela en comparaison avec le restant du mur constitué de 36cm de paille. Certes c'est mieux qu'un enduit classique sans sciures de bois mais ça ne vaut pas les 36cm de paille.

Je cherche donc à savoir si ce que j'appelle le "pont thermique" en est un gros ou un moyen problème à votre sens et s'il n'y a pas de matériaux/techniques de substitution à ces endroits là: encadrements et appuis de fenêtres.

J'espère que ce message grace au dessin sera plus clair; si ce n'est pas le cas, j'essaierai de m'appliquer un peu plus.

Merci
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
JB
GREBationneur ****


Nombre de messages: 666
Localisation: Orléans/France/Monde
Projet: Plein !
Age: 41
Date d'inscription: 08/02/2007

MessageSujet: Re: Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?   Lun 9 Juil - 13:38

Bonjour et merci de ces précisions ;o)

Je comprend mieux de quoi tu parles car lorsque la menuiserie est fixée au nu du mur extérieur, le pont thermique et énormément restreint.
La seule possibilité envisageable pour supprimer tout pont thermique est la double fenetre/porte.

Cela fait partie des 6 familles des déperditions thermiques que l'on trouve dans quasiment les toutes les techniques de constructions et auquel s'attèle la Reglementation thermique pour les réduire dans les construction conventionnelles largement trop importante.
Dans notre cas, en particulier celui de la technique du GREB, ce problème est tellement facile à gérer qu'il en devient insignifiant.
Pour que tu visualises je joins ce fichier.

Quant au coef d'isolation du mortier, il est situé proche du béton cellulaire.
Nettement mieux qu'un enduit à la chaux ou à la terre.

à bientot
jb

_________________
Accompagnement et formation à l'autoconstruction GREB www.jbthevard.info
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jbthevard.info
rataflat
GREBouille *"


Nombre de messages: 27
Localisation: Dordogne
Date d'inscription: 07/07/2007

MessageSujet: ponts thermiques   Mar 10 Juil - 7:14

Merci pour ta réponse, je ne pensais pas que le coef d'isolation du mortier était proche du béton cellulaire;
Cependant pour le cas n° 2 de ton fichier joint, j'ai une autre question: le remplacement du mortier par du bois résoud (dans mon cas) le pb du pont thermique représenté par le mortier (si tant est que l'on puisse parler de pont thermique...). Cette pièce de bois jouera-t-elle le même rôle que le mortier en tant que régulateur d'hygrométrie? Je vois d'ici la réponse mais je résonne sur la globalité du mur avec sur un même pan du mortier et cette pièce de bois; comment va se comporter la vapeur d'eau? Sera-t-elle plus tentée de traverser le mortier ou cette pièce de bois?
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
JB
GREBationneur ****


Nombre de messages: 666
Localisation: Orléans/France/Monde
Projet: Plein !
Age: 41
Date d'inscription: 08/02/2007

MessageSujet: Re: Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?   Mar 10 Juil - 7:25

Bonjour
tu as raison, et même, tu me fais prendre conscience d'un risque qui n'est pas des moindres au niveau des fenetres, non pas sur le pont thermique, mais sur le point de rosé important situé à la hauteur du dormant de la fenetre.
Donc, je suis maintenant septique sur la pertinence d'accrocher une huisserie dans le mortier. Au québec, là ou les diférences entre l'intérieur et l'extérieur de la maison sont manifestement plus importante qu'en france et ou les risques de détérioration sont multipliées, les jambages des fenetres sont en bois, ce qui, à mon avis résoud tous les risques de point de rosés car le role dans la régulation hygrométrique est nettement meilleure que le mortier
Qu'en pense Phil 19?

@+
jb

_________________
Accompagnement et formation à l'autoconstruction GREB www.jbthevard.info
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jbthevard.info
Phil19
GREBateur ***"


Nombre de messages: 307
Localisation: En route pour la Corrèze...et presque arrivé
Age: 46
Date d'inscription: 17/02/2007

MessageSujet: Re: Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?   Mar 10 Juil - 8:55

Bonjour à tous

Que d'idées sur ce forum, c'est génial..faut encore que je cogite à celle de Lopette, que je fasse le récap d'une conversation faites avec JC06 sur la condensation, j'suis débordé moi :-) !!!

Pour couper le pont thermique dû au mortier j'avais imaginé, pour ma construction,mettre entre les entretoises des bandes de liège légèrement plus large que l'épaisseur des dormants de mes menuiseries.

Restait à cogiter les ébrasements...et là, au début je voulais mettre du mortier, comme JCF, mais le pb, c'est que j'augmentais la surface d'entrée de captage de la vapeur d'eau alors que la surface de sortie était inférieure...pas glop à Sd égal!!!

J'ai donc eu l'idée de mettre un mortier différent, sans sciure et/ou sans chaux...pour diminuer la perspirance à cet endroit...mais cela crée un autre pb, l'effusivité du ciment va donner une sensation de froid devant les fenêtres...un comble alors que ce sera des DV faible émissivité et chassis à rupture de pont...J'ai ensuite pensé recouvrir le ciment par une faible épaisseur de liège...et finalement j'en étais arrivé à la solution de nos cousins québécois ...ne mettre que du bois à cet endroit. En effet avec son µ=40 ça donne un bon frein vapeur tout en étant perspirant...c'est la solution la plus simple que j'ai trouvé au niveau renouvelable et mise en oeuvre...
Comme quoi, ils sont forts nos cousins et ce qui est génial c'est que plus je réfléchis aux pb éventuels, plus je me rends compte que les pb ont déjà leurs solutions dans cette technique et que rien, mais alors rien, n'a été laissé au hazard !!!

Je ne savais pas que le mortier GREB avait un si faible lambda, pour mes calculs, je l'avais estimé à 0,5. Je vais donc redescendre cette valeur vers 0,2-0,25

@+
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Phil19
GREBateur ***"


Nombre de messages: 307
Localisation: En route pour la Corrèze...et presque arrivé
Age: 46
Date d'inscription: 17/02/2007

MessageSujet: Re: Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?   Mar 10 Juil - 9:08

Un petit schéma, c'est toujours mieux...



@+
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Julio
GREBiste ***


Nombre de messages: 132
Date d'inscription: 24/02/2007

MessageSujet: Re: Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?   Mar 10 Juil - 19:52

Bonjour,
Phil19, tu veux dire que tu ne mets pas de mortier derrière le bois?
Donc bois, espace vide et paille ?
Je comptais mettre du bois partout (int et ext) genre CTBX...
Faut donc laisser une partie en mortier.
Ca cogite dur.
A+
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
JB
GREBationneur ****


Nombre de messages: 666
Localisation: Orléans/France/Monde
Projet: Plein !
Age: 41
Date d'inscription: 08/02/2007

MessageSujet: Re: Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?   Mar 10 Juil - 20:08

bonjour à tous
Selon moi, il faut mettre du mortier derrière le bois. Toujours dans l'optique de d'empecher tout accès direct à la paille sans le mortier "tampon".
(ça me fait penser qu'il faut que je modifie mes schémas....)
JB

_________________
Accompagnement et formation à l'autoconstruction GREB www.jbthevard.info
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jbthevard.info
 

Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant

 Sujets similaires

-
» Niveau de TCF requis pour les université française ?
» agreg interne tp: intérêts et limites de l'utilisation des modèles en géologie (niveau seconde)
» Ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtres ?
» pose menuiseries sans ponts thermiques ?!
» Pont thermique au niveau des solives

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
APPROCHE-Paille :: Questions Techniques :: Grands Thèmes :: Ponts Thermiques, Perméabilité à l'air, Ventilation-
Forum gratuit | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Créer un forum