| descente de charge d'une panne dans murs greb | |
|
|
Auteur | Message |
---|
christian54 GREBateur ***"
Nombre de messages : 358 Localisation : proche Nancy-Lunéville (54) Projet : Petite maison greb sans mortier Age : 54 Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 24 Juil 2013 - 14:39 | |
| Bonjour à tous,
Ma prochaine maison a de fortes chances d'etre autoconstruite suivant la technique greb. Cela dit, j'ai quelques questionnements d'un point de vue 'structurel'. Le projet est grosso modo un rectangle de 9 * 13 m, avec toit monopente sur les 9métres Des hauteurs de mur de 2.5 coté sud et environ 5 m coté nord (pas le choix car voisin) Je devrais donc avoir une ou deux pannes traverssantes dans le sens des 13 métres, elles trouveront des appuis intermédiaires soit sur des poteaux ( si je trouve quelqu'un qui s'y connait), soit sur des refends en maçonnerie. Sur les murs greb, je ne parviens pas a savoir comment les charges d'une panne sont reportées: - soit sur le poteau 'greb' qui logiquement sera prevu sous cette panne -soit elle est répartie au pied du mur de maniere linéaire comme dans un mur en maçonnerie.. --> savez vous comment cela se passe réelement ? Ne vaut il mieux pas mettre un poteau massif sous cette panne ?
Cette question je me la pose car je veux questionner un fabriquant de dalle prefa alvéolée sur la possibilité de faire reposer un mur greb sur ces dalles en ayant un mur de soubassement de 22 de large.
Ensuite, sans forcement parler de bureau d'étude, savez vous ou je pourrais faire valider ma structure par un gars du metier, qui, déjà 'au nez' me dira: ton projet fonctionne .. ?
J'ajoute une chose: j'ai une phobie des gros coups de vent, donc surdimentionner ma maison vis à vis de cette problématique ne me génera pas..
merci à tous Christian | |
|
| |
Chips GREBationneur ****
Nombre de messages : 1517 Localisation : Besançon Projet : GREB Age : 41 Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 24 Juil 2013 - 14:46 | |
| Les chevrons porteurs type poutres I se preteraient bien à ton projet
Une poutre de 9m est facilement manoeuvrable à 2 personnes.....
Autre avantage > l'isolation dans des "caissons", sans ponts thermiques...
Je dis ça j'dis rien! Et ça coutera pas plus cher, et pas besoin de refend intermédiaire
@+ | |
|
| |
Chips GREBationneur ****
Nombre de messages : 1517 Localisation : Besançon Projet : GREB Age : 41 Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 24 Juil 2013 - 14:56 | |
| >>> http://www.steico.com/index.php?id=66&L=2 OU http://www.metsawood.fr/produits/Pages/finnjoist.aspx
Ca se trouve facilement chez les revendeurs de matériaux
Il y a d'autres marques avec âme métallique, + solides, type Nailweb
Vers chez toi à Bitche il y a eux aussi http://www.charpentes-schumacher.com/index.php/nos-produits.htm
Ils fabriquent de la poutre I mais ce n'est pas mentionné sur leur site..... | |
|
| |
christian54 GREBateur ***"
Nombre de messages : 358 Localisation : proche Nancy-Lunéville (54) Projet : Petite maison greb sans mortier Age : 54 Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 24 Juil 2013 - 16:43 | |
| merci !!!
ça fait 9 métres à l'horizontale, donc avec les debords de toit ca va chercher dans les 10 metres passés. On peut avoir une telle portée sans appuis intermédiaire ?? waouh.. a titre d'info, tu mets quoi en couverture sur ton projet?
merci pour les adresses, c'et top !! | |
|
| |
Chips GREBationneur ****
Nombre de messages : 1517 Localisation : Besançon Projet : GREB Age : 41 Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 24 Juil 2013 - 19:17 | |
| Nous on met du bac acier
9m de portée sans souci, après ça risque d'être haut.....donc beaucoup à combler en isolant | |
|
| |
christian54 GREBateur ***"
Nombre de messages : 358 Localisation : proche Nancy-Lunéville (54) Projet : Petite maison greb sans mortier Age : 54 Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 24 Juil 2013 - 20:29 | |
| en effet, encore un élément à integrer dans le choix.
| |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 24 Juil 2013 - 21:42 | |
| salut il est conseillé de faire porter les pannes sur des colonnes d'appui. MBL avait eu des propos "d'ingénieur" sur ces éléments : https://approchepaille.forumactif.fr/t833-besoin-de-conseils-sur-une-colonne-d-appui. Ces propos ne font pas consensus, certains considèrent qu'une CA peut reprendre des charges très importantes. Pour ma part je me suis limité à 3000 kg (environ), et j'ai renforcé les linteaux des CA (par des Kerto ! avant que ça bouge...). Pour plus lourd, j'ai mis des poteaux bois 20x20 contrecollés. dans une CA, on peut considérer que la charge est concentrée sur l'ossature intérieure de toutes façons, avec 9x13 m, il est probable que tu doives prévoir des refends pour le contreventement. Essayes avec la feuille de calcul de MBL : https://approchepaille.forumactif.fr/t1121-resistance-au-vent-nv65-besoin-d-aide-pour-calcul?highlight=NV65Avec ta phobie des coups de vent, comme moi, tu vas finir par mettre des renforts partout, comme moi... à +, bon courage | |
|
| |
christian54 GREBateur ***"
Nombre de messages : 358 Localisation : proche Nancy-Lunéville (54) Projet : Petite maison greb sans mortier Age : 54 Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Dim 18 Aoû 2013 - 16:50 | |
| Nicolas,
Tu as mis des renforts de quel type ??
merci | |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Lun 19 Aoû 2013 - 21:01 | |
| salut pour le renfort, la CA est modifiée : le linteau est en Kerto 39x200, et repose sur les montants perpendiculaires. Un petit schéma sera surement plus clair : (dsl pour la couleur "vert hideux", mais c'est mon code couleur quand un élément est posé... ; le rouge c'est quand ça doit être démontable pour mettre la paille) Par ailleurs, il y a aussi des equerres Simpson AH2950 en pied de montant sur les facades les moins contreventées (effort de soulevement plus important) à + | |
|
| |
christian54 GREBateur ***"
Nombre de messages : 358 Localisation : proche Nancy-Lunéville (54) Projet : Petite maison greb sans mortier Age : 54 Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Lun 19 Aoû 2013 - 21:29 | |
| en gros, tu rigidifies ta C.A, sur ton croquis il y a plusieurs 'entretoises' rigidifiantes sur la hauteur de la CA c'est bien ça ?
Il serait peut être prudent de rigidifier ainsi chaque poteaux d'angle ? ou de creer de telles colonnes sans qu'il y ai necessairement une descente de charge dessus? 'juste' pour contreventer ?
ps: tu m'as permis de decouvrir le catalogue simpson, hyperinteressant !! éléments faciles a trouver? | |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Lun 19 Aoû 2013 - 23:40 | |
| Une CA a des entretoises si elle est assez haute, c'est normal. Mais le renfort vient du fait que le linteau est très costaud, décalé a l'intérieur, et directement posé sur les montants perpendiculaires au mur. S'il n'y a pas de poutre portée tu peux omettre le linteau. La CA est assez stable, elle stabilise le mur pendant la construction, mais je ne pense pas qu'elle participe beaucoup au contreventement final du batiment
Les simpson sont très répandus, bcp de modèles en stock permanent, mais pour certains modèles peu usités il faut insister un peu fort auprès du revendeur. Je me suis rendu compte qu'il faut savoir ce qu'on veut, les revendeurs n'y connaissent pas grand chose. Pour eux, une equerre en vaut une autre. à + | |
|
| |
christian54 GREBateur ***"
Nombre de messages : 358 Localisation : proche Nancy-Lunéville (54) Projet : Petite maison greb sans mortier Age : 54 Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mar 20 Aoû 2013 - 7:36 | |
| hier j'avais acces a un croquis pas aussi lisible, là c'est trés clair ! il faut vraiment que je parvienne a bosser avec sketchup pour mon projet, j'imagine que ça permet de solutionner des problémes que l'on anticipe grace au dessin... à la main c'est plus 'chaud'. Plein de choses s'eclaicissent doucement, et je trouve que la conception d'une telle maison est bien plus sympa que pour mon projet precedent en maconnerie... dailleurs c'est cette partie maconnerie pour le soubassement qui reste le plus casse tete pour le moment | |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mar 20 Aoû 2013 - 21:15 | |
| salut Sketchup c'est génial pour les plans de détails. On anticipe plein de petits trucs Attention ma CA n'est pas une CA "pur greb", c'est un truc modifié sur l'idée de mon charpentier-conseil, plutot habitué à la MOB et sceptique sur le Greb à + | |
|
| |
christian54 GREBateur ***"
Nombre de messages : 358 Localisation : proche Nancy-Lunéville (54) Projet : Petite maison greb sans mortier Age : 54 Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mar 20 Aoû 2013 - 21:22 | |
| merci, ah.. interessant ça... septique vis à vis de quoi ? les petites sections ? tu as modifié quoi d'autre au vu de ses conseils ? | |
|
| |
gjp43 GREBationneur ****
Nombre de messages : 631 Localisation : 43100 Projet : participation à divers chantiers Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 21 Aoû 2013 - 5:09 | |
| Bonjour, des murs/ cloisons de refend lourds participent à améliorer l'inertie d'une maison à ossature bois, ils contribuent à porter la charpente suivant la conception. Participent aux contreventement. Évidemment ils supposent une fondation particulière notamment une assise en béton cellulaire pour l'isolation, ou posés sur une dalle un renfort de dalle au dessous.
Des poutres en I d'une portée de 12 m, de dimensions appropriées permettent de créer une isolation correcte : 35cm voire 40cm de ouate de cellulose ne sont pas un luxe notamment pour le confort d'été Les débords de toit peuvent être traités différemment mais les poutres en I standard font 12 m le rab peut être utilisé pour une cabane. S'il y a un fabricant proche on peut les avoir sur mesure.
Sur l'avatar il s'agit d'une maison en Corse la largeur murs compris est de 7m sur 20m ,elle est sur dalle, poutres en I de 35cm débordant pour créer une casquette. Mur Sud/Est avec grandes baies en briques monomur et cloisons de refend en parpaing de 15 et linteaux de bétons. L'ossature interne est fixée par goujons dans ce mur. Solives en lamellé en plancher intermédiaire/ Les poutres en I de 12m recoupées, le surplus à permis de monter l'ossature et la charpente d'un abri de jardin
Le RDC est en GREB classique le demi étage contreventé en fermacell et OSB.
Les 35cm de ouate sont insuffisant pour un confort d'été nocturne.
Cordialement.
JP | |
|
| |
gjp43 GREBationneur ****
Nombre de messages : 631 Localisation : 43100 Projet : participation à divers chantiers Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 21 Aoû 2013 - 5:30 | |
| J'ajouterai, il n'y a aucune colonne d'appui, j'aurai utilisé du béton cellulaire en 42 cm en façade sud, tous les murs de refends sont nord/sud et divisent l'espace en quatre parties inégales.
jp | |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mer 21 Aoû 2013 - 21:37 | |
| salut @christian : il était sceptique vis-à-vis de : - vis en biais - lisse haute debout sur chant, et non pas à plat comme en MOB - montants parallèles au mur, et non pas perpendiculaires comme en MOB - role contreventant du mortier - CA avec des morceaux superposés, et pas de montant ininterrompu sur toute la hauteur c'est à peu près l'essentiel dont je me souvienne. Il faut accepter des compromis, ou des bonnes idées, et ne pas lacher sur d'autres trucs. Exercice d'équilibriste, qui en fait demande de l'ancrage malgré l'aspect hésitant que ça peut donner. à + | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mar 27 Aoû 2013 - 19:26 | |
| mouais, comparer une mob avec une double ossature, je ne sais pas si c'est pertinent.
j'aimerai bien voir plus en détail ta CA nico. | |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mar 27 Aoû 2013 - 20:49 | |
| pas forcément pertinent, mais chacun se base sur ce qu'il connait et maitrise voici la CA isolée du plan : http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=aa61024a9c22730a510a06cf0fa35852 à + | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb Mar 27 Aoû 2013 - 21:33 | |
| | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: descente de charge d'une panne dans murs greb | |
| |
|
| |
| descente de charge d'une panne dans murs greb | |
|