| Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul | |
|
|
Auteur | Message |
---|
phil GREBateur ***"
Nombre de messages : 240 Localisation : Noyant-de-Touraine Projet : maison GREB dans le 37 Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Lun 11 Juil 2011 - 4:49 | |
| Bonjour à tous
Avant de commencer mon ossature, j’aurai voulu me rassurer sur la résistance au vent de notre future maison. J’ai la feuille de calcul de MBL , mais je n’arrive pas à interpréter correctement les résultats. J’ai crû voir sur ce forum que certains la maîtrisaient pas mal ; donc s’ils avaient un peu de temps …. Je vous donne mes valeurs numériques : c’est une maison sans étage avec toit terrasse et il va y avoir un mur de refends (parpaings de 20 montés à l’envers et remplis de terre parallèle au grand côté) H faitage : 3,5m – grand côté : 15.5m – petit côté : 12m – pas de pignon (c’est un cube)- pente du toit : 3% - département : 37 – altitude : 85m – zone de vent : 2 – site au vent : normal – zone de neige : A1
Merci de votre aide
| |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Lun 11 Juil 2011 - 12:03 | |
| Salut Phil, Bon réflexe que de se poser la question avant de faire l'ossature ! Un RDC cubique de 12m par 15, sans même regarder la feuille, je peux déjà te dire que c'est OK ! J'essaierai de faire le calcul ce soir pour te rassurer, mais no souci ! ++ Mistou | |
|
| |
phil GREBateur ***"
Nombre de messages : 240 Localisation : Noyant-de-Touraine Projet : maison GREB dans le 37 Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Lun 11 Juil 2011 - 19:37 | |
| Merci Jon En regardant ton blog et les changements que tu avais dû effectuer suite à ce fameux calcul, j'avais soudain eu des doutes sur la solidité de ma construction. Philippe | |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Lun 11 Juil 2011 - 20:47 | |
| Hello, Bon j'ai fait le calcul. Je trouve : a - besoin de 3m60 pour les pignons, tu en a 15,5m : OK b - besoin de 2,9m pour les longs pans, tu en 12m : OK c - soulèvement de 25 kg sur le pignon : met un clou, ca suffira ! d - soulèvement de -1175kg sur long pan : pas besoin de reprise de charge, donc pas d'équerre Bon voilà, les résultats sont un peu absurdes car tu as la configuration parfaite pour le vent : une surface carrée et une hauteur ridicule. Donc pas de souci pour toi. Par contre, regardes bien du côté de la charpente, 12m de portée, c'est pas rien ! T'auras peut être besoin d'un mur porteur pour diminuer la portée. Autre question : 3% de pente ???? tu fais un toit plat végétalisé ? ++ Jon | |
|
| |
bientot sur la paille GREBateur ***"
Nombre de messages : 366 Localisation : Gravelines (nord) Projet : maison GREB terminée ! Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Lun 11 Juil 2011 - 22:47 | |
| par contre je me suis demandé si la feuille de calcul prenait en compte l'épaisseur et la double ossature de la technique GREB. Vous savez ?
| |
|
| |
phil GREBateur ***"
Nombre de messages : 240 Localisation : Noyant-de-Touraine Projet : maison GREB dans le 37 Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Mar 12 Juil 2011 - 9:22 | |
| Jon
Merci d'avoir pris le temps de confirmer par les calculs ton impression
J'aurai bien des poutres Nailweb de 12m ; mais il y a le mur de refends à 3,9m. Les poutres Steico ne passaient pas dans cette configuration.
La toiture devait initialement végétalisée puisque les poutres sont dimensionnées en conséquence et le poste budgeté ; mais je ne suis plus sûr de la faire.
Bonne journée | |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Dim 17 Juil 2011 - 14:33 | |
| Bonjour,
@ Bientotsurlapaille, La feuille de calcul reprend les valeurs de résistance au cisaillement obtenues lors des essais à l'ENTPE. Ce ne sont donc pas des hypothèses de calcul mais bel et bien des valeurs réelles mesurées.
@Phil, Ok, ca confirme ce que je pensais. Bonne construction.
++ Mistou | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Dim 17 Juil 2011 - 20:01 | |
| hello, est il possible d'avoir cette feuille de calcul?
| |
|
| |
phil GREBateur ***"
Nombre de messages : 240 Localisation : Noyant-de-Touraine Projet : maison GREB dans le 37 Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Dim 17 Juil 2011 - 20:23 | |
| Kito
C'est le fichier Excell présent ici : http://www.fichier-xls.fr/2010/10/07/cbh1qkl/
Bon courage
Philippe | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Dim 17 Juil 2011 - 20:35 | |
| merci phil c'est dans la boite.. | |
|
| |
winzo GREBationneur ****
Nombre de messages : 934 Localisation : Picardie Projet : GREB R+1 HE Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Ven 4 Mai 2012 - 1:00 | |
| Ce fichier est une ressource incroyable mais faut se plonger dedans pour le comprendre !
La 3ième feuille "explications" est très riche en informations.
Apparemment les toits monopentes ne sont pas pris en compte, non ?
++, Winzo
| |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul Lun 7 Mai 2012 - 8:41 | |
| Bonjour,
En effet, le fichier de calcul a été fait pour les cas le plus courants : maison rectangulaire, toit double pente. Mais en mettant une pente de toiture de 3 ou 5%, que ce soit en double pente ou mono pente ca ne change pas grand chose sur les résultats.
Comme ce fichier n'est pas destiné à faire une note de validation mais à orienté sur les choix constructifs, l'erreur de précision monopente/double pente pour des toits quasi plats n'est pas déterminente.
++ Jon | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul | |
| |
|
| |
| Résistance au vent NV65 ; besoin d'aide pour calcul | |
|