Forum Construire et Rénover en Paille
Bienvenue sur le forum d'APPROCHE-Paille !

Connectez-vous pour profiter de toutes les rubriques, ou enregistrez-vous si vous n'avez pas encore de compte. Cela ne prendra que quelques secondes.

A tout de suite Wink
Forum Construire et Rénover en Paille
Bienvenue sur le forum d'APPROCHE-Paille !

Connectez-vous pour profiter de toutes les rubriques, ou enregistrez-vous si vous n'avez pas encore de compte. Cela ne prendra que quelques secondes.

A tout de suite Wink
Forum Construire et Rénover en Paille
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Construire et rénover avec la technique du GREB
Formation : Cliquez ici
Conseils et acco : cliquez-ici
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 Greb sans coulage de mortier

Aller en bas 
+2
winzo
christian54
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
nobdu56
GREBouille *"



Nombre de messages : 23
Localisation : 56420
Date d'inscription : 06/01/2012

Greb sans coulage de mortier - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Greb sans coulage de mortier   Greb sans coulage de mortier - Page 2 EmptyLun 23 Mar 2015 - 14:22

Pour info, l'Agépan à un module d'Young de 1800MPa (comparé aux 12000 du douglas), ce qui ferait (selon mon petit calcul plus haut) une flèche maxi 6 fois plus importante qu'avec les planches (donc rédhibitoire dans mon cas!!)

Pour le contreventement, je continue à y réfléchir et l'avis du BE ne m'intéresse que moyennement (sauf à avoir des simulations, calculs ...)
Revenir en haut Aller en bas
winzo
GREBationneur ****
winzo


Nombre de messages : 934
Localisation : Picardie
Projet : GREB R+1 HE
Date d'inscription : 27/03/2012

Greb sans coulage de mortier - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Greb sans coulage de mortier   Greb sans coulage de mortier - Page 2 EmptyMar 24 Mar 2015 - 10:48

Le gravier c'est lourd quand même.

Granulométrie fine pour éviter les interstices et la rupture de capillarité qui provoquerait de la condensation dans le mur.
Revenir en haut Aller en bas
 
Greb sans coulage de mortier
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Construire et Rénover en Paille :: Questions Techniques :: Général :: Technique du GREB mixte-
Sauter vers:  
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forum gratuit