Forum Construire et Rénover en Paille
Bienvenue sur le forum d'APPROCHE-Paille !

Connectez-vous pour profiter de toutes les rubriques, ou enregistrez-vous si vous n'avez pas encore de compte. Cela ne prendra que quelques secondes.

A tout de suite Wink
Forum Construire et Rénover en Paille
Bienvenue sur le forum d'APPROCHE-Paille !

Connectez-vous pour profiter de toutes les rubriques, ou enregistrez-vous si vous n'avez pas encore de compte. Cela ne prendra que quelques secondes.

A tout de suite Wink
Forum Construire et Rénover en Paille
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Construire et rénover avec la technique du GREB
Formation : Cliquez ici
Conseils et acco : cliquez-ici
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
addy89
GREBiste ***
addy89


Nombre de messages : 191
Localisation : Auxerre
Projet : Construction MI GREB, PC accordé !
Age : 40
Date d'inscription : 04/01/2010

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 9:36

Bonjour à tous,

Nous allons mettre une vmc double flux dans notre maison greb. Ma question ne concerne pas le choix ou non de cette solution mais plutôt le passage des gaines entrées air neuf et sorties extractions dans un mur greb.

Comment avez-vous procéder ? Vous avez mis une réservation en PVC ? Ou alors un passage après le coulage avec une scie cloche ?

Merci pour vos avis.

à+
Ad
Revenir en haut Aller en bas
http://maison-paille-yonne.over-blog.fr/
Tijules
GREBateur ***"
Tijules


Nombre de messages : 482
Localisation : Nantes (maisdon sur sèvre)
Projet : maison ossature bois et isolation paille
Date d'inscription : 10/03/2008

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 9:50

Hello !

La sortie d'air se fait par le toit et l'entrée se fera par le mur EST.
Je n'ai pas fait de réservation (choix de la VMC DF pas encore validé à l'époque),
mais c'est vrai que ça aurait pu être une bonne idée ;-)

A++

_________________
Le site de notre maison GREB "Fermacell terminé au RDC"
==> http://maison.julesetstef.free.fr/
Revenir en haut Aller en bas
http://maison.julesetstef.free.fr/
addy89
GREBiste ***
addy89


Nombre de messages : 191
Localisation : Auxerre
Projet : Construction MI GREB, PC accordé !
Age : 40
Date d'inscription : 04/01/2010

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 9:55

Salut Tijules,

De notre côté on est parti sur la VMC Helios 370 Eco R. Donc j'ai le diamètre entrée et extraction, mais je ne vois pas trop comment m'y prendre...

Ad
Revenir en haut Aller en bas
http://maison-paille-yonne.over-blog.fr/
Tijules
GREBateur ***"
Tijules


Nombre de messages : 482
Localisation : Nantes (maisdon sur sèvre)
Projet : maison ossature bois et isolation paille
Date d'inscription : 10/03/2008

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 10:00

Si tu as ton modèle de VMC, tu peux savoir quels sont les diamètres des gaines.
Essayes de récupérer un bout de tube PVC ou autre, d'un diamètre légèrement supérieur à celui des gaines.
Tu l'insères dans ton mur, après avoir tailler les bottes, et juste avant le coffrage.
Comme ça t'auras une belle réservation pour passer tes gaines de vmc ;-)

A++

_________________
Le site de notre maison GREB "Fermacell terminé au RDC"
==> http://maison.julesetstef.free.fr/
Revenir en haut Aller en bas
http://maison.julesetstef.free.fr/
addy89
GREBiste ***
addy89


Nombre de messages : 191
Localisation : Auxerre
Projet : Construction MI GREB, PC accordé !
Age : 40
Date d'inscription : 04/01/2010

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 10:18

C'est ce que je pensais...le diamètre c'est 160.

Je vais réfléchir à un truc qui serait légèrement sup à 160...ou alors je vais du 160 que je laisse sortir à l'intérieur et je repique avec les gaines du kit ? Comme ça mon entrée et sortie sera faite lors du coulage, pas besoin de repasser une gaine par la suite, qu'en penses-tu ?

@+

Ad

Revenir en haut Aller en bas
http://maison-paille-yonne.over-blog.fr/
Tijules
GREBateur ***"
Tijules


Nombre de messages : 482
Localisation : Nantes (maisdon sur sèvre)
Projet : maison ossature bois et isolation paille
Date d'inscription : 10/03/2008

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 10:24

Pour la gaine d'intraction, j'éviterai le PVC quand même...
En plus le raccord avec le tube que tu as mis dans le mur et les gaines "officielles", ça risque de pas être facile...

_________________
Le site de notre maison GREB "Fermacell terminé au RDC"
==> http://maison.julesetstef.free.fr/
Revenir en haut Aller en bas
http://maison.julesetstef.free.fr/
addy89
GREBiste ***
addy89


Nombre de messages : 191
Localisation : Auxerre
Projet : Construction MI GREB, PC accordé !
Age : 40
Date d'inscription : 04/01/2010

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 10:27

Ok, je vais essayer de trouver un truc plus gros que 160, tu aurais une idée ?

Fiabitat me disais que pour éviter les "trous" dans la maison paille, on pouvait faire une entrée d'air unique avec notre puits canadiens. Le prob est en mi saison car on introduit de l'air plus frais que dehors, mais leur raisonnement est de dire que les °C perdus seraient récupérés par la vmc donc pas besoin de s’embêter. Et du coup on peut faire une sortie en toiture.

A voir.

Ad
Revenir en haut Aller en bas
http://maison-paille-yonne.over-blog.fr/
Tijules
GREBateur ***"
Tijules


Nombre de messages : 482
Localisation : Nantes (maisdon sur sèvre)
Projet : maison ossature bois et isolation paille
Date d'inscription : 10/03/2008

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 10:29

peut-être les tubes qui servent à faire des coffrages perdus pour couler des poteaux ...

_________________
Le site de notre maison GREB "Fermacell terminé au RDC"
==> http://maison.julesetstef.free.fr/
Revenir en haut Aller en bas
http://maison.julesetstef.free.fr/
addy89
GREBiste ***
addy89


Nombre de messages : 191
Localisation : Auxerre
Projet : Construction MI GREB, PC accordé !
Age : 40
Date d'inscription : 04/01/2010

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 10:32

Merci pour tout, je me renseigne.

@+

Ad
Revenir en haut Aller en bas
http://maison-paille-yonne.over-blog.fr/
vboys74
GREBateur ***"
vboys74


Nombre de messages : 312
Localisation : Dans le 73... pas 74!
Projet : Greb seul. 2 ans 1/2...
Age : 50
Date d'inscription : 25/01/2009

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 18:33

hello

Le mieux serait de garder une reservation, mais tu peux aussi le faire apres. J'ai fait un trou dans le mortier a la perceuse selon le pourtour du diametre voulu (+4cm).
J'ai ensuite inserer mon tube en galva que j'ai prealablement isole d'un isolant souple imputrescible. Le tube est legerement incline vers l'exterieur pour d'eventuel condensat.
L'isolant autour du tuyau , c'est aussi pour eviter la condensation dans la paille (si il y avait).
Puis j'ai rejointoyer au mortier Greb autour... tout ca en 1h. Donc c'est pas complique et c'est pas long.

Pour le reseau de gaine, pour moi entree Ouest, sortie Toiture. J'aurais bien essayer comme je l'ai deja vu, une double entree: ouest ou Sud en Hiver et Nord en Ete.
Mon cheminement est fait dans les plafonds a l'horizontale, et dans une gaine technique avec les eau usees pour les changements de niveau.

En resume: si tu dois chercher plusieurs heures un produit, autant installer le tuyau definitif galva plus tard.

Bon courage.
seb. king
Revenir en haut Aller en bas
Fred_Bordeaux
GREBateur ***"



Nombre de messages : 243
Localisation : BORDEAUX
Date d'inscription : 29/09/2008

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMar 26 Juil 2011 - 20:11

Salut,

Merci pour vos retours d’expérience ça me servira pour la suite :-)

j'ai une question bête mais une entrée d'air dans les combles au dessus de l'isolant est-ce possible ?

++
Fred

Revenir en haut Aller en bas
http://canousbotte.over-blog.com/
addy89
GREBiste ***
addy89


Nombre de messages : 191
Localisation : Auxerre
Projet : Construction MI GREB, PC accordé !
Age : 40
Date d'inscription : 04/01/2010

VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb EmptyMer 27 Juil 2011 - 15:36

Bonjour,

Merci pour vos réponses. Pour le moment, je n'ai pas trouver le coffrage miracle...j'attends de voir.

Fred, je ne suis pas sur qu'il est un renouvellement suffisant dans les combles pour pouvoir alimenter une vmc. Pour un VMC 2F, on est autour de 0,6vol/h...de plus est-ce que cet air sera sain ?

Pour ma part l'entrée d'air provient d'un puits canadiens.

Bonne journée.

Ad
Revenir en haut Aller en bas
http://maison-paille-yonne.over-blog.fr/
Contenu sponsorisé





VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty
MessageSujet: Re: VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb   VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
VMC Double Flux et passage gaines dans murs greb
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» descente de charge d'une panne dans murs greb
» vmc
» Ventilation double flux et été
» Réseau double flux
» VMC DF et murs GREB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Construire et Rénover en Paille :: Questions Techniques :: Grands Thèmes :: Ponts Thermiques, Perméabilité à l'air, Ventilation-
Sauter vers:  
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forum gratuit