| resistance 10/4 sous charge ponctuelle | |
|
|
Auteur | Message |
---|
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Sam 23 Fév 2013 - 17:43 | |
| bonjour,
J'aimerais connaitre la charge ponctuelle (au milieu)que peut supporter un 10*4 sur chant pour un espacement de 85cm entre appui.
merci | |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Lun 25 Fév 2013 - 7:29 | |
| Salut,
Un petit calcul de RDM. Tu trouveras un paquet d'outil en ligne pour faire ca.
Un au hasard sur google : http://www.martel.eu.com/calcul_poutre_bois_075.htm Je trouve que ca passe jusqu'à 400daN/m environ soit 340daN ponctuel (sur 85cm)
Essaies en un autre pour comparer et prends une petite marge mais ce me parait pas déconnant.
Voilou.
++ Jon | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Lun 25 Fév 2013 - 9:47 | |
| salut jon, je cherche pour une charge ponctuelle en plein milieu., dans ton lien c'est une charge répartie. je n'ai pas envie de me farcir tous les calculs ça va me prendre 3 plombes pour tous trouver.
je ne trouves pas de lien pour ce type de calcul. | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Lun 25 Fév 2013 - 14:05 | |
| j'ai fait le calcul, a vérifier je ne suis pas un pro. fait suivant le livre des calculs de structures avec l'EC5 charge permanente ponctuelle de 250kg sur une longueur entre appui de 85 cm. Rien n'intervient au niveau de la position de la charge , je suppose que c'est donc pour le moment d'inertie maxi. | |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Lun 25 Fév 2013 - 21:30 | |
| t'es un tueur, kito... j'ai rien compris. Comme toi, je serais rassuré si un autre calcul arrivait au même résultat désolé, je ne peux pas aider. Voilà, un message pour ne rien dire... à + | |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Mar 26 Fév 2013 - 7:31 | |
| Salut, - Citation :
je cherche pour une charge ponctuelle en plein milieu., dans ton lien c'est une charge répartie.
Tu crois que j'ai répondu à côté de la plaque ?! J'ai bien compris ce que tu voulais. 100daN/m répartie sur un morceau de 1m, c'est la même charge que 100daN ponctuelle au milieu d'un morceu de 1m ! - Citation :
- je n'ai pas envie de me farcir tous les calculs ça va me prendre 3 plombes pour tous trouver.
Je me les était farcie à ta place ! Et j'avais trouvé : - Citation :
- Je trouve que ca passe jusqu'à 400daN/m environ soit 340daN ponctuel (sur 85cm)
En kg ca fait 3400/9,81=346kg. Par contre, c'est 30% de plus que ce que tu trouves... ++ Jon | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Mar 26 Fév 2013 - 9:37 | |
| rhooo jon, je n'ai pas ton savoir pour jongler avec les logiciels; sachant quand même que le moment pour une charge répartie c'est ql²/8 . Mais je suppose qu'en extrapolant où je ne sais quelle manipulation mathématique on peut y arriver. ta réponse n'était pas des plus convaincante au départ. j'ai calculé (essayé) pour 250 kg donc normal pour tes 30% en plus.je vais voir si je trouves comme toi pour un taux a 100% mais si t'as fais le calcul ça me parait pas trop utile. merci chef. @ nico: ça m'a pris une matinée et ce n'est qu'un calcul simple de flexion où je ne suis même pas sur que je n'ai pas fais d'erreur. ce n'est que de l'application de formule. heureusement que l'ingénieur est là pour valider. edit: pour un taux de travail a 100% je trouve 282 daN. pour la fléche maxi on est a plus de 900 N. j'ai prix la catégorie C18 ce qui correspond a 45 % du volume scié . source: http://www.france-douglas.com/images/stories/pdf/referentiel_france_douglas/referentiel_france_douglas.pdf voir tableau page 4 | |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Mar 26 Fév 2013 - 13:33 | |
| Salut,
Je plaisantais, rassures toi.
Bon le lien que j'ai filé est foireux alors ! Ou du moins, c'est valable pour un ordre de grandeur.
Le plus précis est évidement le CB71 ou l'eurocode qui prend en compte bien plus de paramètres (classe, essence, etc...)
Pour les 2 valeurs, il faut prendre la plus faible entre travail et flèche. Quand la pièce est courte, c'est le taux de travail qui fait la limite. Quand la pièce est longue c'est la flèche.
++ Jon | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 640 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 50 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle Mar 26 Fév 2013 - 17:10 | |
| j'ai fait un petit fichier excel (basique car je ne sais pas programmer) qui reprend les calculs de flexion a l'EC5 pour ceux qui veulent voir .
je trouve des résultats étonnant, notamment pour une charge répartie : 1200 daN/m pour un intervalle d'appui de 60cm (écart de poteaux). toute considération prise concernant le flambement qu'on peut estimer verrouiller.
question subsidiaire: peut on considérer un linteau 10/4 et osb équivalent a une poutre massive de même section? | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: resistance 10/4 sous charge ponctuelle | |
| |
|
| |
| resistance 10/4 sous charge ponctuelle | |
|