Forum Construire et Rénover en Paille
Bienvenue sur le forum d'APPROCHE-Paille !

Connectez-vous pour profiter de toutes les rubriques, ou enregistrez-vous si vous n'avez pas encore de compte. Cela ne prendra que quelques secondes.

A tout de suite Wink
Forum Construire et Rénover en Paille
Bienvenue sur le forum d'APPROCHE-Paille !

Connectez-vous pour profiter de toutes les rubriques, ou enregistrez-vous si vous n'avez pas encore de compte. Cela ne prendra que quelques secondes.

A tout de suite Wink
Forum Construire et Rénover en Paille
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Construire et rénover avec la technique du GREB
Le livre, les conseils et les accompagnements : cliquez-ici
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 passage de toiture pour conduit

Aller en bas 
+2
Benoit72
bientot sur la paille
6 participants
AuteurMessage
bientot sur la paille
GREBateur ***"



Nombre de messages : 366
Localisation : Gravelines (nord)
Projet : maison GREB terminée !
Date d'inscription : 28/08/2007

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyLun 19 Déc 2011 - 18:25

Bonjour à tous,

je suis en train de poser des panneaux de bois, équivalent Agepan, en toiture. J'ai besoin de prévoir le passage du tubage du poêle à bois.
Pour cela je compte faire un béton allégé avec isolant ininflammable sur l'épaisseur de l'isolant toiture. Par contre je ne sais pas la distance minimum à mettre autour du conduit pour le béton allégé. De plus il me faudrait la taille du trou pour le conduit; je pense que cela doit être standard non ?

Merci d'avance !
Revenir en haut Aller en bas
Benoit72
GREBiste ***



Nombre de messages : 129
Localisation : Dingé 35
Age : 52
Date d'inscription : 10/10/2009

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyLun 19 Déc 2011 - 20:20

Bonsoir

Selon le vendeur de mon poële qui a validé mon conduit la distance entre conduit et matière inflammable ou pas est de 8 cm.
C'est donc la règle que j'ai adoptée pour les chevêtres.


Benoît
Revenir en haut Aller en bas
http://paille-a-dinge.blogspot.com/
nicolas
GREBationneur ****
nicolas


Nombre de messages : 707
Localisation : Nantes (44)
Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé
Date d'inscription : 20/11/2011

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyLun 19 Déc 2011 - 20:36

bonjour

je ne suis pas spécialiste (du tout), mais j'ai un peu de doc :

dans le guide Poujoulat il est fait mention de 8 cm d'écart au feu : guide_dtu_2009 et guide_conseil_RT2012

Mais il faut aussi gérer l'étanchéité : les guides Isoroof indiquent de mettre en place la bande adhésive spéciale : mise_oeuvre_isoroof_natur_toit.pdf
Je pense que elle aussi doit être écartée du feu.

pour le diamètre, je n'arrive pas à remettre la main sur mes notes des conversations avec les fournisseurs de poele. De mémoire, je pense que c'est souvent le même diamètre, mais pas toujours...

en tout cas le sujet est intéressant, ce n'est pas un point à négliger.

à +
Revenir en haut Aller en bas
bientot sur la paille
GREBateur ***"



Nombre de messages : 366
Localisation : Gravelines (nord)
Projet : maison GREB terminée !
Date d'inscription : 28/08/2007

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyLun 19 Déc 2011 - 21:59

Merci pour vos réponses, je vais regarder vos docs.

Effectivement c'est un point important, aussi bien au niveau étanchéité que thermique.

J'aimerai bien que ceux qui ont déjà géré ce point nous fassent par de leur expérience, qu'ils nous expliquent leur solution choisie.
Revenir en haut Aller en bas
fix
GREBiste ***



Nombre de messages : 180
Localisation : Vendée (85)
Age : 46
Date d'inscription : 19/01/2009

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyLun 19 Déc 2011 - 22:12

Salut,

Pour moi Vermiculite autour du conduit double paroi Pouj...
http://paille.martinet85.over-blog.net/categorie-11947525.html

++

FX
Revenir en haut Aller en bas
http://paille.martinet85.over-blog.net
mistoukwak
GREBationneur ****
mistoukwak


Nombre de messages : 1410
Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480)
Age : 39
Date d'inscription : 15/06/2009

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyMar 20 Déc 2011 - 7:43

Salut,

Les poeles à bois sont souvent en 150 de diamètre.
A voir en fonction de ton modèle.

Pour l'étanchéité, Pouj fait une gamme spéciale RT2012.
Il s'agit d'une Plaque de Distance de Sécurité Etanche : PDSE de son nome barbare.
On indique la pente du toit et elle est livré avec l'ellipse correspondante découpée dans la tôle avec un joint rouge qui va bien. Voir le site de Fix
Sous cette plaque, on peut mettre une plaque dite de propreté pour ne pas voir le joint.
Il font aussi une coque isolante : COQISOL mais qui n'est qu'une laine de roche enroulée d'une tole métallique. A mon avis on peut faire un truc approchant sans grand risque.
Au pire, déversé de la vermiculite, des billes d'argiles ou de la laine de roche sont tout aussi performant.

++
Jon
Revenir en haut Aller en bas
http://jonetflo.free.fr
Benoit72
GREBiste ***



Nombre de messages : 129
Localisation : Dingé 35
Age : 52
Date d'inscription : 10/10/2009

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyMar 20 Déc 2011 - 9:06

Bonjour à tous

Attention aux diamètres des conduits : la référence des pro est le diamètre intérieur (150 ou 155 / 230...). Si on regarde le diamètre extérieur le standard est 280 cm mais on peut aussi avoir un conduit moins large - cf. post de Mistoukwak - pour les petits poëles.
Je fais moi aussi mon "étanchéité" entre étages avec de la vermiculite.

Dernière remarque : attention à faire dans les plafonds un trou de diamètre (diamètre conduit + 2*8 cm) et pas plus pour les éléments de lien plafond-conduit qui se fixent dans le plafond. A noter que le Fermacell permet une fixation simple par vis.

Benoît
Revenir en haut Aller en bas
http://paille-a-dinge.blogspot.com/
jeronimo
GREBateur ***"



Nombre de messages : 297
Localisation : 24
Projet : Maison construite GREB R+1
Age : 50
Date d'inscription : 20/06/2010

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyMar 20 Déc 2011 - 13:47

Bonjour,

Je pose mon poujoulat dans 2 jours.
Le tubage isolé à toujours le même diametre extérieur soit 280 mm quel que soit le diametre intérieur. Distance de sécurité 8cm , 5 si le diamètre intérieur est inférieur à 200.

Pour ta remarque Benoit72, je ne comprends pas bien ? La plaque de sécurité pour être fixée impose de ne faire un trou que du diametre du tube...
Il existe egalement des réhausse pour maintenir l'isolant en comble.

J'ai ménagé un "coffrage" pour le passage du tubage ( pris entre 2 chambres et 2 placard - l'un donnant sur chaque chambre) , je ne sais si je dois le ventiler ou non. j'ai fait un mail a pouj pour cela.

++
Revenir en haut Aller en bas
bientot sur la paille
GREBateur ***"



Nombre de messages : 366
Localisation : Gravelines (nord)
Projet : maison GREB terminée !
Date d'inscription : 28/08/2007

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyMer 21 Déc 2011 - 8:18

merci pour ces infos.
Effectivement, après lecture je vois que le diam ext est de 280 mm.
Sinon la semaine prochaine ou suivante un poseur de poêle et tube vient faire un devis. Il me dira ce qu'il faut que je fasse ou si c'est lui qui fait tout. Je vous tiendrez au courant.
Revenir en haut Aller en bas
Benoit72
GREBiste ***



Nombre de messages : 129
Localisation : Dingé 35
Age : 52
Date d'inscription : 10/10/2009

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyMer 21 Déc 2011 - 9:06

Bonjour à toi Jéronimo


Coffrage du tube : le fabricant m'a conseille si c'est possible de poser deux ouvertures - une en bas, une autre en haut - pour récupérer les calories du conduit.

Fixation plaque plafond : j'ai opté pour une plaque fixée au plafond (plaque de pouj...). Et elle se fixe par des vis situées sur un cercle de diamètre légèrement supérieur à 44. Attention donc à ne pas prévoir un écart autour de 10 !

Benoît

Revenir en haut Aller en bas
http://paille-a-dinge.blogspot.com/
mistoukwak
GREBationneur ****
mistoukwak


Nombre de messages : 1410
Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480)
Age : 39
Date d'inscription : 15/06/2009

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyMer 21 Déc 2011 - 13:06

Salut,

Attention, la ventilation des coffrages des tubes sont là surtout pour ne pas créer de pièges à calories. Ils sont obligatoires.

Le diam ext dépend de la taille du diamètre intérieur il me semble, non ?
Voir le lien suivant par ex :
http://www.poujoulat.fr/pro_produits_carac_tech.asp?idproduit=1

Pour les poseurs, ca vaut le coup de regarder car souvent l'économie de TVA compense largement les frais de pose.

Merci Benoit pour l'info de la plaque.

++
Mistou
Revenir en haut Aller en bas
http://jonetflo.free.fr
bientot sur la paille
GREBateur ***"



Nombre de messages : 366
Localisation : Gravelines (nord)
Projet : maison GREB terminée !
Date d'inscription : 28/08/2007

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyMer 21 Déc 2011 - 17:51

Citation :
Pour les poseurs, ca vaut le coup de regarder car souvent l'économie de TVA compense largement les frais de pose.

exactement, c'est pour cela que je fais appel à un poseur. Il y a aussi le crédit d'impôt dans ce cas qui compense la TVA.

Sinon, chez pouj le diam ext est fixe et le diam int est variable. Mais c'est vrai que cela dépend du type de tubage; attention au choix.
Revenir en haut Aller en bas
jeronimo
GREBateur ***"



Nombre de messages : 297
Localisation : 24
Projet : Maison construite GREB R+1
Age : 50
Date d'inscription : 20/06/2010

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptySam 24 Déc 2011 - 14:59

Voila, tout est en marche . Ce n'est pas trop compliqué à conditions de bien tomber dans les distances de sécurité et donc d'avoir bien prévu le coup. Sinon, mieux vaut avoir des accessoires de tubages pas trop loin et dispo.
Le tube isolé chauffe vraiment , je vais donc aménager 2 petites ouvertures, une dans chaque chambre, mais que je puisse fermer de manière isolée pour le confort acoustique et d'été.
a++

Revenir en haut Aller en bas
bientot sur la paille
GREBateur ***"



Nombre de messages : 366
Localisation : Gravelines (nord)
Projet : maison GREB terminée !
Date d'inscription : 28/08/2007

passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit EmptyVen 30 Mar 2012 - 17:43

Le passage de conduit est terminé:

caisson en promat 50 mm (panneau anti feu).
Ce caisson dépasse de la toiture et sera enduit pour la partie extérieure.
Fermeture du caisson au-dessus et au-dessous par le même panneau.
Tubage inox double paroi.
Remplissage du caisson avec des "billes de feu" (billes en verre cellulaire) pour isolation au feu et isolation thermique.
Étanchéité faite au niveau de l'écran sous toiture et ensuite au niveau du bac acier grâce à un solin Zinc fait sur mesure.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





passage de toiture pour conduit Empty
MessageSujet: Re: passage de toiture pour conduit   passage de toiture pour conduit Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
passage de toiture pour conduit
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [URGENT] QUEL PAREPLUIE POUR MA TOITURE ?
» Idée-Recette pour Iso de Paille sur Toiture sauce Débrouille
» Pneu déposé sur le toit. Moyen pour protéger la toiture
» Charpente & Toiture !
» Conduit de cheminée et paille

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Construire et Rénover en Paille :: Questions Techniques :: Grands Thèmes :: Toiture, Charpente, Plafond.... :: Charpente-
Sauter vers:  
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forum gratuit