APPROCHE-Paille


Construire en paille avec la technique du GREB
Formation, Assistance, Conseils +33 (0)980-328-323
Association APPROCHE-Paille
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  GroupesGroupes  Connexion  

Partagez | 
 

 Blowerdoor infiltrométrie

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Antoinet111
GREBouille *"


Nombre de messages : 19
Localisation : 29 - Landivisiau
Date d'inscription : 02/08/2010

MessageSujet: Blowerdoor infiltrométrie   05.08.10 10:37

Salut les mecs, dite, quel type de scotch et matériaux utilisez vous pour étanchéifier vos maison?

je viens d'acheter un énorme ventilateur (12200m3/H) pour 20€ neuf (hi hi hi) pour faire ce test.

je suis pas du genre à payer 800€ un truc que je peux fabriquer pour pas grand chose.

Merci.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
pierre26
GREBien **"
avatar

Nombre de messages : 67
Localisation : Drôme
Projet : Quasifini
Date d'inscription : 13/04/2009

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   08.08.10 18:52

Je souhaite aussi faire un test blowerdoor bricolé.

Comment vas-tu mesurer le débit d'infiltration qui passe au travers du ventilateur ?
Je dispose d'appareils de mesure pour le delta P et je peux facilement faire un variateur de vitesse pour le ventilo.
Mais je crains que la mesure du débit en sortie du ventilo (avec un cône et un
anémomètre à fil chaud ou à hélice) risque d'être très imprécise non ?

A moins que tu souhaites simplement visualiser les infiltrations d'air, auquel cas un générateur de fumée ou une caméra thermique suffisent (faut l'avoir quand même...)

Pierre.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://aurel-positive.over-blog.fr
Antoinet111
GREBouille *"


Nombre de messages : 19
Localisation : 29 - Landivisiau
Date d'inscription : 02/08/2010

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   08.08.10 19:52

Salut, je ne vais probablement faire un test empirique visuel, avec des générateurs de fumées (dans l'ordre : enfumoir d'abeilles, machine à fumée, fumigènes).

j'ai la possibilité de trouver des anémomètres, mais sans points de comparaison, il n'est pas utile, simplement mettre une grosse pression dans la maison et voir scotch et silicone en main.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Antoinet111
GREBouille *"


Nombre de messages : 19
Localisation : 29 - Landivisiau
Date d'inscription : 02/08/2010

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   08.08.10 20:17

une question, je cherche à fabriquer des bypass automatiser, tu peux me rencarder?
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
pierre26
GREBien **"
avatar

Nombre de messages : 67
Localisation : Drôme
Projet : Quasifini
Date d'inscription : 13/04/2009

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   09.08.10 17:10

Pour le bypass, je suppose que tu parles ici de commander l'entrée d'air neuf (direct ou sortie de puits canadien) ?
Il y a un bricolage (pas très pro) ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-38559.php

Sinon, je pense qu'il vaut mieux mettre la maison en dépression et générer de la fumée à l'extérieur, autour des fenêtres...

Le ventillo, c'est quelle marque/modèle ?
Pierre.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://aurel-positive.over-blog.fr
Antoinet111
GREBouille *"


Nombre de messages : 19
Localisation : 29 - Landivisiau
Date d'inscription : 02/08/2010

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   09.08.10 17:45

salut, merci pour le lien, j'avais vu celui la, mais j'ai pas tout saisi.

pour la dépression, je ne pense pas que ça est une très grosse différence, mais j'aurais juste à retourner le ventilo.

c'est un brasseur d'air de chez brico depot, sur pied et roulettes, environ 60 €.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
pierre26
GREBien **"
avatar

Nombre de messages : 67
Localisation : Drôme
Projet : Quasifini
Date d'inscription : 13/04/2009

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   10.08.10 17:46

Antoinet111 a écrit:

c'est un brasseur d'air de chez brico depot, sur pied et roulettes, environ 60 €.

Pas certain que tu puisses créer un delta de pression suffisant avec ce type de ventillo. Il faut au moins 20Pa pour y voir quelque chose à mon avis.

Pierre.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://aurel-positive.over-blog.fr
Antoinet111
GREBouille *"


Nombre de messages : 19
Localisation : 29 - Landivisiau
Date d'inscription : 02/08/2010

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   10.08.10 19:45

tu verrais la puissance de l'engin en fonctionnement, il brasse 12 200 m3 h, dans les test pro :

"BlowerDoor s’utilise de façon universelle aussi bien pour les mesures de
la perméabilité à l’air de maisons passives (débit d’air à partir de 20
m³/h), de maisons individuelles neuves (débit d’air env. 1000 m³/h) et
de bâtiments anciens (débit d’air env. 7000 m³/h)." source: http://blowerdoorfr.antaro-test.de/

mon modèle est réglable avec deux positions, donc, je ne me fait pas de souci.

http://shengke.en.makepolo.com/productshow/4564285.html
il a aussi obtenu le TUV allemand.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
pierre26
GREBien **"
avatar

Nombre de messages : 67
Localisation : Drôme
Projet : Quasifini
Date d'inscription : 13/04/2009

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   11.08.10 17:03

Bonjour,
Pour un ventilateur, il y a normalement une courbe débit/pression donnée par le fabricant. Plus le deltaP est grand, et plus le débit baisse. Pour un ventilateur axial, 50Pa est déjà un relativement fort DeltaP.
Avoir la courbe du fabricant serait intéressant, car en théorie, il te suffit alors de mesurer le DeltaP pour évaluer le débit qui passe.

Au vu de l'image du lien de ton dernier message, ça devrait effectivement décoiffer (je croyais que tu parlais d'un brasseur style brasseur d'air de plafond).
Pierre.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://aurel-positive.over-blog.fr
Antoinet111
GREBouille *"


Nombre de messages : 19
Localisation : 29 - Landivisiau
Date d'inscription : 02/08/2010

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   11.08.10 17:16

ha ouais, non, celui la c'est un petit monstre, le gars à qui je l'ai acheté l'avais pour son appart, il l'a mis en route 10secondes et l'a vendu. 8-)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
pierre26
GREBien **"
avatar

Nombre de messages : 67
Localisation : Drôme
Projet : Quasifini
Date d'inscription : 13/04/2009

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   16.08.10 14:31

Salut,

Finalement, j'ai commandé un ventilateur d'occasion :
http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/W2D300CD0202-ENG.pdf
Je pense que ça devrait suffire (environ 2400m3/h à 60Pa). Enfin j'espère...

Il me manque encore une partie vitrée sur la maison, avant qu'elle ne soit hors d'air, et donc que je puisse faire un premier test (maison non enduite).

Pierre.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://aurel-positive.over-blog.fr
Fred_Bordeaux
GREBateur ***"


Nombre de messages : 243
Localisation : BORDEAUX
Date d'inscription : 29/09/2008

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   18.08.10 15:15

Salut Pierre, je suis impatient de voir ce que donne tes tests !!

Tiens nous au courant surtout :-)

++
Fred
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://canousbotte.over-blog.com/
pierre26
GREBien **"
avatar

Nombre de messages : 67
Localisation : Drôme
Projet : Quasifini
Date d'inscription : 13/04/2009

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   18.08.10 18:13

Je suis assez impatient aussi. Et un peu fébrile car on a été vite pour le coulage - et ce n'est pas parfait.

Pour info, le vendeur dispose encore de 2 ventilos - j'ai négocié le mien pour 80Euros.
(Attention, il est en tri 230 ou 400V.)

Pierre. (http://aurel-positive.over-blog.fr/)
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://aurel-positive.over-blog.fr
Antoinet111
GREBouille *"


Nombre de messages : 19
Localisation : 29 - Landivisiau
Date d'inscription : 02/08/2010

MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   20.08.10 0:32

cool, ça avance !
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Blowerdoor infiltrométrie   

Revenir en haut Aller en bas
 
Blowerdoor infiltrométrie
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Blowerdoor infiltrométrie
» Site de pluviométrie par région
» granulométrie du sable et projeteuse
» Granulométrie du sable
» Hygrométrie et température pour oeufs de greaca marokkensis

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
APPROCHE-Paille :: Questions Techniques :: Grands Thèmes :: Ponts Thermiques, Perméabilité à l'air, Ventilation-
Sauter vers:  
Créer un forum | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forum gratuit