| Sujet: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 5 Avr 2010 - 11:12 | |
| Bonjour à tous,
Notre chantier avançant peu à peu, je devrais couler la dalle dans la semaine. Je me pose une question tout de même !
Sachant que je vais avoir une dalle sur terre plein, puis-je faire passer mon PER gainé pour alimenter mes éviers, douche, cumulus et autre sous la dalle ?
Si oui comment je dois m'y prendre ? je dois attacher les gaines au trellis soudés de la dalle ? ou ca doit passé sous le treillis ?
Merci d'avance,
++ Fred | |
|
| |
jean-pierre43 GREBiste ***
Nombre de messages : 191 Localisation : 43230 Projet : Construction en cours d'achèvement GREB en Corse 2010/2011 Date d'inscription : 14/05/2007
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 5 Avr 2010 - 11:51 | |
| Bonjour, normalement les gaines, tuyaux divers passent sous la dalle. Le treillis étant un constituant de la dalle à part entière il ne doit pas être un support de gaines tuyaux etc ceux ci passent dans le terre plein proprement dit constitué d'un hérisson en principe, avec des passages dans la dalle constitués de gaines de diamètres supérieurs aux diamètres des différents tuyaux pour éviter la rupture en cas d'affaissement du hérisson. | |
|
| |
Fred_Bordeaux GREBateur ***"
Nombre de messages : 243 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 29/09/2008
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 5 Avr 2010 - 19:55 | |
| Bonjour,
merci pour votre réponse. Si je comprend bien, il faut les mettre dans le terre plein et ne pas les fixer aux treillis. Je vais voir comment je peux envisager la chose demain sur le chantier.
Les PER étant déjà gainé, faut-il des gaines supplémentaires ?
++ Fred | |
|
| |
jean-pierre43 GREBiste ***
Nombre de messages : 191 Localisation : 43230 Projet : Construction en cours d'achèvement GREB en Corse 2010/2011 Date d'inscription : 14/05/2007
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 5 Avr 2010 - 21:36 | |
| Bonsoir si on peut trouver un morceau de gaine ou de tube de pvc de diamètre un peu plus gros c'est pas plus mal. En principe les plombiers ou électriciens ont cela dans leur fournitures c'est plus difficiles pour le particulier.
Pour le PER c'est moins important que pour le cuivre qui peut être corrodé aux passages de parois par la chaux le ciment le plâtre. | |
|
| |
winzo GREBationneur ****
Nombre de messages : 934 Localisation : Picardie Projet : GREB R+1 HE Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 9 Sep 2013 - 8:27 | |
| Dépoussiérage de post !
C'est ce que je compte faire pour passer mon per, maintenant les tranchées des EU sont creusées. Autant en profiter.
Ou bien dans une saignée dans l'isolant sous dalle (polystyrene).
++ Winzo | |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 9 Sep 2013 - 8:59 | |
| Salut,
La technique de saignée dans l'isolant est la plus courante. Bien faire attention à rendre étanche ces saignées pour ne pas que le béton passe sous l'isolant et le soulève.
++ Jon | |
|
| |
winzo GREBationneur ****
Nombre de messages : 934 Localisation : Picardie Projet : GREB R+1 HE Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 9 Sep 2013 - 9:06 | |
| Salut Jon,
j'avais l'idée de la saignée dans le poly sous dallage mais je ne trouve pas d'exemple là-dessus. Par contre per dans hérisson on en trouve plein. Peut-être que je ne mets pas les bons mots clés.
Quoi qu'il en soit les 2 sont OK d'un point de vue normes ?
Pour la technique avec saignées : tu positionnes l'isolant, tu fais les saignées, tu positionnes le per que tu cales, tu mets ton polyane, ton treillis et tu coules. C'est tout ? Ainsi les saignées sont "étanches", non ?
Merci, Winzo
| |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 9 Sep 2013 - 9:13 | |
| Re,
Je pense que les 2 sont OK techniquement. Normativement j'en sais rien. Par contre dans le batiment, le plombier intervient rarement au moment des fondations. C'est pourquoi il est plus facile d'envisager une solution dans l'isolant sous dalle.
Pour la technique avec saignées, j'ai déjà vu la technique que tu décris. Chez un pote nous avons en plus comblé la saignée avec de la mousse expansée avant la pose du polyane pour être sur du coup. En plus ca limite le petit pont thermique crée.
++ Jon | |
|
| |
winzo GREBationneur ****
Nombre de messages : 934 Localisation : Picardie Projet : GREB R+1 HE Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 9 Sep 2013 - 9:43 | |
| Merci pour ton retour Jon, dernier point à éclaircir : mon per arrive du cellier dans ma cuisine par un trou dans mon double muret. Ce trou est à -45cm (longue histoire), mon poly sous dallage est entre -30 et -15cm. Je ne peux pas faire de trou dans mes parpaings plus haut. Donc je dois faire un coude pour remonter de -45 à -15cm puis à nouveau un coude pour repartir à l'horizontal dans ma saignée et ça sur moins d'1 mètre de long. Ça craint, non ? Si je passe tout en aérien, ça me fait tripler mes longueurs Je vais essayer de percer mes parpaings de chainage ce soir au perfo. Sinon ce sera dans le hérisson au dessus de mes EU. | |
|
| |
Chips GREBationneur ****
Nombre de messages : 1517 Localisation : Besançon Projet : GREB Age : 40 Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 16 Sep 2013 - 11:20 | |
| Salut
C'est pas + facile d'incorporer les gaines dans le hérisson qd même ? Faire une saignée dans le hérisson compacté à la pioche ou dans le lit de sable....
| |
|
| |
winzo GREBationneur ****
Nombre de messages : 934 Localisation : Picardie Projet : GREB R+1 HE Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 16 Sep 2013 - 11:25 | |
| Au final on a fait ça ce weekend :
on a ouvert le hérisson à la pioche on a troué les murs au perfo on a placé nos EU et nos per dans les tranchées on a recouvert de sable par petites couches on a damé à la main.
Laisser des réservations pour les EU pendant les fondations ça évite d'utiliser un perfo et de perforer 2 parpaings de large à accroupi dans le hérisson. Faire en sorte de ne pas trop descendre le pvc pour ne pas trop piocher.
++ Winzo | |
|
| |
Chips GREBationneur ****
Nombre de messages : 1517 Localisation : Besançon Projet : GREB Age : 40 Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 16 Sep 2013 - 16:26 | |
| Nickel
par contre les EU je pensais les faire avant le remblai... Faut que je vois ça avec le terrassier | |
|
| |
winzo GREBationneur ****
Nombre de messages : 934 Localisation : Picardie Projet : GREB R+1 HE Date d'inscription : 27/03/2012
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Lun 16 Sep 2013 - 16:32 | |
| Je vois ça souvent sur les blogs. Par contre moi je m'inquiétais des tassements différentiels c'est pour ça qu'on a tout rempli avant. Le sable, au niveau des évacuations et du PER, a été rajouté par petite couche et tassé à la "main". D'après les pros qui passent sur le chantier, on s'est inquiété pour rien. Encore. Je pers du temps mais au moins je dors sur mes 2 oreilles | |
|
| |
mistoukwak GREBationneur ****
Nombre de messages : 1410 Localisation : Rhônes-Alpes - Frans (01480) Age : 39 Date d'inscription : 15/06/2009
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Mer 18 Sep 2013 - 8:32 | |
| Encore une anecdote qui montre à quel point on gaspille du temps en tant qu'autoconstructeurs pour des fausses inquiétudes. Avec l'expérience, je me rends compte à quel point j'ai pinaillé sur tout un tas de trucs... Et a quel point j'aurai gagné du temps en anticipant plus les choses. Il parait qu'on commence à être efficace à la 3ème maison... J'ai aucun doute la desssus ! ++ Jon | |
|
| |
Chips GREBationneur ****
Nombre de messages : 1517 Localisation : Besançon Projet : GREB Age : 40 Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Re: Réseau de disrtibution sous la dalle ? Mer 18 Sep 2013 - 8:46 | |
| C'est sur qu'on n'est pas des professionnels, ya rien à faire! Dans ce cas précis je pense aussi qu'on a peur d'éclater les PVC avec la plaque vibrante......il doit pas falloir s'éterniser dessus et faire un lit de sable SOUS les PVC pour ne pas qu'ils bougent; | |
|
| |