Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum et j'envisage de plus en plus sérieusement de construire "GREB" après avoir longtemps penché vers la technique dite "Autrichienne" (chantier sec).

Je me pose la question de l'étanchéité à l'air d'une maison GREB. Cette étanchéité a été un peu négligée en France, mais elle est indispensable pour construire des bâtiments très performants. Bien entendu, une maison peut être étanche à l'air ET perméable à la vapeur d'au, ce qui est souhaitable.

Dans la technique Autrichienne, l'étanchéité à l'air est assurée par le pare-pluie extérieur, comme dans une MOB classique. Par contre, dans la technique GREB, c'est l'enduit qui assure cette fonction et je n'en connais pas l'efficacité.

D'où ma question : est-ce que des test de Blower-Door ont déjà été faits sur une maison GREB ? Avons-nous éventuellement d'autres éléments pour juger ?

Même question concernant la pérméabilité à la vapeur d'eau : a-t-on des données théoriques ou expérimentales pour l'évaluer sur une paroi GREB ?

Merci à ceux qui prendront le temps de lire et de répondre.

Seb
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maisonpaillebugey.over-blog.com
JB
GREBationneur ****


Nombre de messages: 666
Localisation: Orléans/France/Monde
Projet: Plein !
Age: 41
Date d'inscription: 08/02/2007

MessageSujet: Re: Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB   Dim 19 Avr - 9:05

bonjour et bienvenue!
alors, une petite rectification, l'étanchéité à l'air est assurée par le pare-vapeur et non le pare-pluie sur les maisons bois.
Aujourd'hui, nous savons qu'un mur GREB brut ,n'est pas très bon au niveau de l'étanchéité à l'air, essentiellement du fait de la jonction entre le bois et le mortier qui n'est pas toujours nickel...
Bien sur ce point là progresse grace à des techniques nouvelles, notamment grace au treillis métallique.
mai cette question se pose particulièrement pour ceux qui font des parement non étanche à l'air (type bardage ou lambris).
Si par contre, vous faites un enduit, celui ici est étanche à l'air (s'il est bien fait bien sur).
Nous n'avons pas encore de données chiffrées, mais c'est prévu au cours de cette année.
Ensuite concernant la vapeur d'eau, nous travaillons pour faire avancer les recherches sur ce point là dsans pour autant avoir actuellement de résultats sauf empiriques...

à bientot
JB

_________________
Accompagnement et formation à l'autoconstruction GREB www.jbthevard.info
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jbthevard.info
seboseb
GREBien **"


Nombre de messages: 98
Localisation: Hauteville-Lompnes (01)
Date d'inscription: 18/04/2009

MessageSujet: Re: Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB   Dim 19 Avr - 13:19

Merci pour cette réponse.
Je me doutais que seul l'enduit pouvait assurer l'étanchéité à l'air. Du coup, son importance est capitale, il ne faut pas le rater ! Ça fait un peu peur car c'est la partie la moins reproductible, la plus aléatoire, du chantier..

J'envisage plutôt un bardage, au moins à l'extérieur (zone de moyenne montagne, 1500 mm de précipitations par an, et quand ça tombe avec du vent...)

Est-il envisageable d'ajouter à la structure GREB un pare-pluie rigide type Agepan DWD ou THD ? Je crois que ce type de pare-pluie contribue malgré tout à l'étanchéité à l'air (assemblage avec rainures et languettes + colle). Par dessus, liteaux et bardage (lame d'air ventilée).

Quelqu'un a déjà essayé ou envisagé ce montage ? Ou y a-t-il d'autres solutions pour éviter d'avoir une fente d'1 mm (véritable autoroute à calories) entre le mortier et chaque montant ? Est-ce que le treillis métal de Davy peut vraiment éviter COMPLETEMENT le retrait entre le mortier et le bois ?

Merci,
Seb
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maisonpaillebugey.over-blog.com
seboseb
GREBien **"


Nombre de messages: 98
Localisation: Hauteville-Lompnes (01)
Date d'inscription: 18/04/2009

MessageSujet: Re: Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB   Dim 19 Avr - 13:22

Re,
Pendant que j'y suis :
Citation:
Ensuite concernant la vapeur d'eau, nous
travaillons pour faire avancer les recherches sur ce point là dsans
pour autant avoir actuellement de résultats sauf empiriques...

Qu'est ce qu'on a comme résultats empiriques ??
Merci, à très bientôt
Seb
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maisonpaillebugey.over-blog.com
hélène
GREBeur **


Nombre de messages: 36
Localisation: Lille/ Tournai
Projet: construction greb à Tournai
Date d'inscription: 06/10/2008

MessageSujet: parepluie   Lun 20 Avr - 10:02

De notre côté, après les 4 cm mortier GREB il est prévu un pare pluie (pas d'enduit), c'est sensé participer effectivement à cette fameuse étanchéité à l'air.
Pour le mortier les essais réalisés par un étudiant de notre ingénieur ne sont pas terminés, on vous tiendra au courant.
On sait juste qu'un mortier uniquement à base de chaux ne satisfait pas aux critères de stabilité.
A bientôt
Hélène
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
seboseb
GREBien **"


Nombre de messages: 98
Localisation: Hauteville-Lompnes (01)
Date d'inscription: 18/04/2009

MessageSujet: Re: Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB   Lun 20 Avr - 17:25

Merci Hélène.
Quel type de pare-pluie comptes-tu utiliser ?
Pour les essais du mortier, s'agit-il des essais de conductivité thermique mentionnés dans un autre fil ?
Quand seront publiés les résultats ? Et dans quelle rubrique ?

J'arrête pour aujourd'hui !
Merci à tous,
Seb
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maisonpaillebugey.over-blog.com
hélène
GREBeur **


Nombre de messages: 36
Localisation: Lille/ Tournai
Projet: construction greb à Tournai
Date d'inscription: 06/10/2008

MessageSujet: Re: Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB   Lun 20 Avr - 19:26

Bonsoir,
Alors reprenons dans l'ordre :)
- pour le pare pluie le choix n'est pas définitif soit Agepan, soit Celit soit pare pluie textile on doit encore étudier la question.

- pour les essais, il s'agit des qualités mécaniques ( stabilité de l'ensemble) et il mesure aussi la perméance à la vapeur d'eau.
Les résultats apparaitront surement dans le mémoire de l'étudiant et c'est ça que nous essayerons de communiquer à Approche Paille.
Je suppose qu'il doit remettre ses résultats pour la fin de l'année scolaire.
On vous tient au courant.
A bientot
LN
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
seboseb
GREBien **"


Nombre de messages: 98
Localisation: Hauteville-Lompnes (01)
Date d'inscription: 18/04/2009

MessageSujet: Re: Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB   Mer 22 Avr - 11:18

OK, j'attends ça avec impatience !
Bonne journée
Seb
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maisonpaillebugey.over-blog.com
Chris



Nombre de messages: 2
Localisation: Namur (Belgique)
Date d'inscription: 01/08/2008

MessageSujet: Re: Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB   Lun 28 Déc - 9:59

Des nouvelles des mesures de l'étanchéité à l'air d'une maison GREB?
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
seboseb
GREBien **"


Nombre de messages: 98
Localisation: Hauteville-Lompnes (01)
Date d'inscription: 18/04/2009

MessageSujet: Re: Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB   Sam 13 Mar - 22:08

Salut, je relance ce fil pour avoir des nouvelles d'Hélène. Par ailleurs une idée me turlupine.
On sait que le mortier est étanche.
Les enduits intérieurs assureront l'étanchéité à l'air.
Dans mon cas (bardage), pas d'enduit extérieur pour assurer l'étanchéité au vent. Le point faible se situe entre les montants et le mortier (léger retrait des montants, du au séchage)
Question : au lieu de mettre 150 m2 de pare-pluie sur ma façade, pourquoi ne pas mastiquer les fentes entre le bois et le mortier avec un bon vieux mastic à baignoire ?
Idée sotte et grenue, ou à creuser ???
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maisonpaillebugey.over-blog.com
 

Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant

 Sujets similaires

-
» LESSIVE MAISON NATURELLE
» Maison hantée à Fulford, Estrie?
» quel encens pour une nouvelle maison
» Etanchéité à l'air et perméance d'une maison GREB
» Mixte Ossature bois + GREB / perméance

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
APPROCHE-Paille :: Questions Techniques :: Grands Thèmes :: Ponts Thermiques, Perméabilité à l'air, Ventilation-
Forum gratuit | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Créer un forum