MessageSujet: Résitance ossature   Jeu 24 Avr 2008 - 14:41

En attendant les fameux tests sur les murs greb, je me demandais s'il n'y avait pas de probleme à réaliser l'ossature seul qui porterait poutres, solive, charpente tradi, volige, ballots de paille, tuile , etc .... ( un bon petit poids )

Bref être hors d'eau , et ensuite seulement placer les ballots et couler les murs.

N'y a t'il pas un risque de flambement des poteaux ? surtout si l'on doit passer un hiver ...
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://christelebourgain.free.fr
Julio
GREBiste ***


Nombre de messages : 134
Date d'inscription : 24/02/2007

MessageSujet: Re: Résitance ossature   Jeu 24 Avr 2008 - 16:57

Bonjour,
Ça dépend s'il y a plus de 15 étages !
Je pense qu'il faut penser à bien contreventer, dans tous les sens et sur tous les plans.
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Foehn
GREBeur **


Nombre de messages : 49
Localisation : 81 bientot 41
Projet : construction, reconversion
Age : 38
Date d'inscription : 19/02/2008

MessageSujet: Re: Résitance ossature   Jeu 24 Avr 2008 - 21:27

Oui, il faut contreventer "a mort" mais pas que ...
on est pas tres loin non plus du flambement des poteaux.
Tout depend de tes conditions.
Si on suit les Eurocodes (5) un poteau de 2m40 en 100*40 admet une charge limite sans risque de flambement de 0.92 N/mm² (en classe de résistance moyenne C24)
En supposant un cas extrême (grande toiture reprise uniquement par les murs) :
Si l'on imagine une toiture de 15m/11m sur des murs de 13m/9m et une charge due aux botes + charpente + enduit équivalent aux murs (soit 1500N/m²) plus une couverture lourde (disons 750N/m²), pente de 20°. On a une charge d'environ 400 000N.
Si l'on suppose un poteau tout les 60cm on a environ 150 poteaux.
Soit une charge moyenne de 0.67N/mm²
On est "loin" de la limite, mais si tu ajoute des personnes, du vent, de la neige et le tout mal réparti, on doit plus avoir tellement de marge.
Cet exemple est vraiment "extrême" mais si tu es dans ce cas méfiance, sinon un bon contreventement doit suffire. Et d'ailleurs d'autres l'on déjà fait, non ?

Stève
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: Résitance ossature   

Revenir en haut Aller en bas
 
Résitance ossature
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» linteau de fenêtre / ossature bois
» Liaison mur de soubassement - ossature bois & paille
» Proteger l'ossature des termites. Comment faire?
» construction maison ossature-bois et paille dans le Gard