| Bonsoir.
Je livre ci dessous un résumé des différentes étapes pour la demande de CONSUEL. Ce TUTO ce veut simple, soulignant les grandes étapes jusqu'à l'obtention du "précieux". Il est destiné a orienter les quelques néo-fîtes (comme moi il y a quelques temps) qui cherche ca et la des infos parfois contradictoires. Je ne livre aucuns conseils ou avis concernant la norme qui nous intéresse NFC 15-100. C'est suffisamment "interprétable"...
A la fin de mon TUTO, j'émets quelques remarques... n'hésitez pas à apporter les vôtres!
Tuto : Demande et intervention du consuel
1- Réaliser l’installation électrique. Mettre en œuvre la norme à la date du permis de construire (normalement). Bien comprendre et bien « interpréter » la norme…
2-Commander le formulaire de Demande de consuel sur le site de celui-ci. Ce formulaire est valable deux ans à partir de son émission, il peut donc être acheté en avance. Il est payant et représente le formulaire et la 1 ère visite ! Tarif 113,52 Euro en mars 2012.
3- Remplir le papier en fonction de l’installation électrique. Indiquer clairement votre adresse, numéro de téléphone et mail. En cas de doute sur la localisation du chantier, fournir un plan clair. Signé en indiquant l'installateur (Vous). Concernant les différentes rubriques, bien lire et « interpréter » les conseils pour remplir au plus juste le document. Bien indiquer la résistance de terre… même si pas mesuré (voyez ce que je veux dire…) En cas de doute sur les rubriques, renseignez vous, mais prenez bien en compte que ce qui importe est la réalité sur le terrain, pas sur le papier (une erreur d’écriture est possible et ils peuvent vous appeler pour avoir des précisions).
4- Renvoyer le document (conserver le volet indiqué) en RAR au service consuel de la région (adresse disponible sur le site).
5- Attendre la réception de la confirmation du contrôle indiquant la date, l’heure (environ 15j après réception de votre demande), le nom du contrôleur et son numéro de téléphone.
6-Etre présent quelques minutes avant l’heure de passage. Prendre toute la disponibilité nécessaire (ex : Consuel 30mn de retard + contrôle d’ 1 heure comme pour moi)
7- Suivre le consuel et répondre à ces questions, présentez les documents (schéma, indice de protection…) si demandés… jusqu’à la fin du contrôle.
8-Attendre le retour du courrier (environ 1 semaine) pour connaître si le contrôle est positif, négatif sans contre visite ou négatif avec contre visite.
9- Modifier l’installation en fonction des remarques faites sur courrier si le contrôle s’avère « non conforme ». Remplir la feuille précisant les modifications apportés à l’installation pour la mettre en conformité (ex : Prise IP44 en volume 2 de la piscine remplacé par prise IP55 PLEXO LEGRAND).
10- Renvoyer le document rempli, signé avec ou sans le chèque de Contre visite. C’est indiqué sur le document.
11-Attendre le retour du courrier (environ 1 semaine) pour connaître si le contrôle est positif, négatif sans contre visite ou négatif avec contre visite. Si tout est conforme, vous recevez directement « l’attestation de conformité », qui est le feuillet de tête que vous avez rempli au stylo et que se trouve "validé".
12- Contactez le fournisseur d'Energie si ce n'est pas déjà fait!
NB:
Ouvrir les portes des locaux annexes, rendre les prises et autres boites dérivations accessibles sans tout déménager. Rendre le compteur en limite de propriété accessible (branches…)
Prévoir des outils (pince, fil, wago, fils…) pour intervenir sur l’électricité en cas d’observations (ex : fil desserré…) Garder sous la main ou dans le tableau le dossier de l’installation électrique (schéma unifilaire…).
Proposer immédiatement de modifier ou régler un problème mineur et lui montrer à l’issue !
Rester courtois et souriant même s’il ne l’ai pas forcement (souriant…). Répondre a ces questions avec honnêteté… ne rien cacher mais ne pas tendre le bâton pour ce faire battre (s’il ne vous pose pas de questions…)
Si toute la maison est sous tension, le prévenir. Il peut choisir de faire avec, pas la peine de tout démonter avant… Si vous habitez déjà dans votre maison…pas la peine de tout planquer, vous n’êtes pas en règle vis-à-vis de la loi et du distributeur d’énergie certes, mais cela ne regarde pas le consuel (il indiquera cependant que la maison est sous tension dans le « constat de visite » en précisant que les non conformités doivent être traité immédiatement).
Installer obligatoirement les sanitaires (baignoire, douche, porte douche…) dans la salle de bain afin qu’il détermine les volumes de sécurité.
La ligne équipotentielle n’est pas obligatoire si la salle de bain ne possède rien de métallique (attention au tablier de baignoire, aux pieds, fenêtres alu… il a regardé).
Apporter un soin particulier au volume de sécurité de la piscine (ex : Coffre volet roulant électrique interdit dans volume 1, sous 2.5m, le mien suite erreur était à 2.46m !). Il faut obligatoirement relié à une ligne équipotentielle les descentes de gouttières (si métal) à moins de 3.5m de la piscine !
Les points particulièrement sensible sont les terres, la prise de terre, les lignes équipotentielles, les volumes de sécurité, la conformité des matériels (IP, classe…), le calibre des disjoncteurs/sections fils…
Le suivre partout…
MAISON:
Maison GREB, 135m², garage non attenant, électricité blindé (fils), Armoire métallique 12 rangés (144 modules), compteurs énergie (9), Horamètre, voyants (10), interr Dif (8), Solaire, Puit canadien, VMC HR, Pompe pluie, lampe UV, hydolyseur, pompe piscine, HC... tableau communication brassage manuel, GTL bois... et surtout je ne suis pas électricien...
Voila! N'hésitez pas a rajouter des conseils et bon courage pour vos futurs installation
Seb
| |
|
| |
vboys74 GREBateur ***"
Nombre de messages : 312 Localisation : Dans le 73... pas 74! Projet : Greb seul. 2 ans 1/2... Age : 50 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Sam 8 Déc 2012 - 20:49 | |
| Je poursuis avec la demande de "branchement définitif" (le raccordement ayant été fait l'année dernière= traversée de route).
1-Prise de contact avec le fournisseur d'énergie SEOLIS 2-Fax ou envoi de l'attestation du Consuel (ils n'ont pas de fichier national que le consuel rempli et qu'ils peuvent consultés), il faut donc envoyer la preuve! 3-Prise de rendez vous par téléphone pour une intervention dans 12j = 45 euro Ou supplément pour intervention en moins de 5j = 45 euro de plus?
4-Enlèvement du compteur de chantier, mise en place des plombs et mise sous tension définitive jeudi 20...
Bientôt la fin... | |
|
| |
phil GREBateur ***"
Nombre de messages : 237 Localisation : Noyant-de-Touraine Projet : maison GREB dans le 37 Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mer 12 Déc 2012 - 22:34 | |
| Seb Bien ton tuto et indipensable pour ne rien oublier
par contre, les controleurs n'ont pas tous la même manière de procéder et les mêmes exigences.
dans mon cas il ne s'est pas occupée des volumes de protection, .. de la SdB dans la mesure ou une des deux n'était absolument pas commencée.
il a vérifié le compteur et sa cohérence (j'avais tous mes circuits spécialisés sur un 40A ; il m'a fait mettre un 63A), le mesure de terre et TOUTES les terres de l'installation. J'en avais une défaillante => contre-visite car je n'ai pu résoudre le pb durant son intervention. en fait l'extrémité de la gaine et ses trois conducteurs, au lieu d'être branchée au compteur, se baladait dans le plafond
Philippe | |
|
| |
totouf GREBiste ***
Nombre de messages : 176 Localisation : 49 Projet : Maison GREB plain pied + toit monopente végétalisé Age : 42 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mar 19 Mar 2013 - 14:48 | |
| Salut,
Avec quel soft avez vous fait les schémas à présenter au consuel ?
PS : c'est sympa d'avoir tout le déroulement des événements, merci ! | |
|
| |
fix GREBiste ***
Nombre de messages : 180 Localisation : Vendée (85) Age : 46 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mar 19 Mar 2013 - 15:25 | |
| Salut,
Plan de masse : à la main. Schéma du tableau : fait par une copine électricienne (logiciel pro ...) avec le logo bien visible d'une entreprise d'électricité ...
Le consuel n'a regardé ni l'un ... ni l'autre, alors que je les avais mis en évidence.
++
FX | |
|
| |
totouf GREBiste ***
Nombre de messages : 176 Localisation : 49 Projet : Maison GREB plain pied + toit monopente végétalisé Age : 42 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mar 19 Mar 2013 - 20:59 | |
| Salut Fix,
Ce que tu appelles 'schéma du tableau', c'est le plan unifilaire ? | |
|
| |
fix GREBiste ***
Nombre de messages : 180 Localisation : Vendée (85) Age : 46 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mar 19 Mar 2013 - 22:19 | |
| Salut,
Voici les plans mis à disposition du Consuel dans une pochette transparente en évidence au dessus du tableau. http://paille.martinet85.over-blog.net/album-2149982.html
++
FX | |
|
| |
Phil19 GREBateur ***"
Nombre de messages : 357 Localisation : Corrèze Age : 58 Date d'inscription : 17/02/2007
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mer 20 Mar 2013 - 7:51 | |
| Bonjour à tous
Pareil chez moi : pas un seul coup d’œil aux schémas. Je les avais fait à la main et j'avais recommencé plusieurs fois pour bien tout aligner ...
@+ Phil19 _________________ L'énergie la moins polluante est celle que l'on ne produit pas.
| |
|
| |
vboys74 GREBateur ***"
Nombre de messages : 312 Localisation : Dans le 73... pas 74! Projet : Greb seul. 2 ans 1/2... Age : 50 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mer 20 Mar 2013 - 10:16 | |
| J'ai fait un dossier relie " Schema electrique Maison Paille" comportant, le schema unifilaire puis le schema d'implantation des circuits par etages. La meme chose avec tous les boitiers de derivations...
Tout ca est finalement propre et facilement utilisable par n'importe qui. Fait avec Power Point et creant des icones et en les positionnant sur un plan de maison.
J'ai mis beaucoup de temps, laborieux.... mais le consuel ne l'a pas regarde... meme si mis en evidence dans la porte du tableau. En premiere page, l'explication schematique du circuit a base de cable blinde pour bien prevenir...
Seb | |
|
| |
Tijules GREBateur ***"
Nombre de messages : 482 Localisation : Nantes (maisdon sur sèvre) Projet : maison ossature bois et isolation paille Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mer 20 Mar 2013 - 10:32 | |
| Hello,
je suis en plein dedans actuellement, Je termine mon tableau et je m'attaque aux différents documents pour le consuel. Je pense faire les schémas d'implantation et unifilaire avec les schémas suivants: Répertoire de symboles opendoc et le logiciel libreoffice. Si c'est trop long, je ferai l'implantation à la main, sur une copie des plans de masse...
@Vboys44 Je suis comme toi en câble blindé, le consuel a-t-il tiqué la dessus? Comment as-tu relié tout ça au niveau du tableau? Quelle explication schématique as-tu mis ?
Merci d'avance,
A++ _________________ Le site de notre maison GREB "Fermacell terminé au RDC" ==> http://maison.julesetstef.free.fr/
| |
|
| |
Chips GREBationneur ****
Nombre de messages : 1517 Localisation : Besançon Projet : GREB Age : 40 Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mer 20 Mar 2013 - 11:46 | |
| Salut,
Vous n'habitez pas encore dans la maison Jules ? Ou vous êtes encore sur le compteur forain ? Ca m'inquiète un peu la quand je vois le début des travaux sur votre blog !
En logiciel il y a des trucs sympas comme Tabelec pour les tableaux, Qelectrotech, et surement d'autres
| |
|
| |
Tijules GREBateur ***"
Nombre de messages : 482 Localisation : Nantes (maisdon sur sèvre) Projet : maison ossature bois et isolation paille Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Mer 20 Mar 2013 - 12:43 | |
| Hello,
non, nous ne sommes pas encore dans la maison, c'est vrai qu'on commence à avoir bien hâte là quand même. On n'est pas forcément une référence, on prend notre temps, on fait d'autres choses à côté^^.
On y rentrera certainement cette année.
Pour le logicile Tabelec, c'est celui que j'ai utilisé, nickel ! Avec des petits coups de main sur le forum entraidelec, que je recommande vivement !
A++ _________________ Le site de notre maison GREB "Fermacell terminé au RDC" ==> http://maison.julesetstef.free.fr/
| |
|
| |
vboys74 GREBateur ***"
Nombre de messages : 312 Localisation : Dans le 73... pas 74! Projet : Greb seul. 2 ans 1/2... Age : 50 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Jeu 21 Mar 2013 - 9:54 | |
| Tijules. je n'étais pas trop rassure avec mon electricite blinde (phase blinde uniquement, jonction entres blindages par fil de terre...).
Mon tableau est concu pour qu'il n'y ais pas un fil blinde dans le tableau... sur le tableau, rien ne laisse penser que les circuits sont blindes. En effet, tous les blindages arrivent dans la GTL et sont branches sur une barrette de terre dans la GTL. Donc invisible et toute intervention sur le tableau reste une intervention classique.
La ou il a remarque, apres 45mn, c'est en deposant une prise et un interrupteur... pas de soucis pour lui puisqu'il est revenu en me disant "ah vous etes en fils blindes?"
Pour mon dossier, la premiere page explique en photo et schema le principe du blindage et ca mise en oeuvre. Tout cela afin d'eviter toute surprise ou incident lors d'une intervention sur une prise ou un boitier.... car il y a un fil de plus qu'il ne faut pas melanger ( avec la phase par exemple...). Cette explication ce veut avant tout preventive...
Voila, je pourrais te pousser quelques photos de mon tableau (armoire) et de la separation des blindages (qu'il faut faire a part je pense = clarte, simplicite, modification ulterieur rapide...)
Voila! seb | |
|
| |
Tijules GREBateur ***"
Nombre de messages : 482 Localisation : Nantes (maisdon sur sèvre) Projet : maison ossature bois et isolation paille Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Jeu 21 Mar 2013 - 17:28 | |
| Hello, merci pour ta réponse, pour les fils c'est ce que je comptais faire au début, mais puisque je construis moi-même ma GTL, je n'ai à priori, pas le droit d'y mettre des fils sans protection (sans gaine)...
Ta GTL est en plastique ou l'as-tu construite toi même ?
Deuxième petite question: comment as-tu relié le fil du blindage au fil de terre ? Il est serti sous une gaine thermo, ou juste "entortillé" sous la gaine ?
A++
_________________ Le site de notre maison GREB "Fermacell terminé au RDC" ==> http://maison.julesetstef.free.fr/
| |
|
| |
vboys74 GREBateur ***"
Nombre de messages : 312 Localisation : Dans le 73... pas 74! Projet : Greb seul. 2 ans 1/2... Age : 50 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Jeu 21 Mar 2013 - 22:05 | |
| J'ai une gaine auto-construite en bois. Elle mesure 150 cm de large et inclus une armoire de 60cm de large et 90 de haut. En dessus, les arrivées de gaines... dessous, les départs et arrivées de l’extérieur. A gauche de mon armoire, le tableau de communication de 90cm de large. Mes gaines s'arretent dans la GTL au dessus. En sortent mes fils. Le fil de blindage va sur un bornier speciale blindage relie a la terre principale. Les autres fils s'arretent sur des borniers individuels sur rail DIN. Tout cela est propre et rangé. Depuis ces borniers individuels, je répare en fils standard que tu peux couper, modifier, changer a ta guise. seb Pour le fil, pour moi sertissage uniquement, puis gaine thermo, puis serflex... plus rien ne bouge! A partir des borniers, tu fais ce que tu veux car tu utilises du fil classique pour descendre au tableau. Je te promet c'est impecc! | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 637 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 49 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Ven 22 Mar 2013 - 8:07 | |
| waow!! y a du lourd, on dirait une armoire d'usine. le bornier de jonction c'est une bonne idée même si les modifs restent rare, c'est pratique pour les mesures. | |
|
| |
vboys74 GREBateur ***"
Nombre de messages : 312 Localisation : Dans le 73... pas 74! Projet : Greb seul. 2 ans 1/2... Age : 50 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Ven 22 Mar 2013 - 9:25 | |
| - kito a écrit:
- waow!! y a du lourd, on dirait une armoire d'usine. le bornier de jonction c'est une bonne idée même si les modifs restent rare, c'est pratique pour les mesures.
Yes tu as raison, les modifs sont rares... mais dans cette armoire il. a de la place, ces places vont etre occupe prochainement. Si je dois recabler differement, je pourrais le faire serein. Ensuite, ou il y a n gros avantage, c'est que quand on est pas pro (comme moi), et que le circuit est complexe... que les idees changes au fur et a mesure de la construction et de l'installation... du repart a ce moment du borner proprement. Il y a une reel faciliter de mise en oeuvre. Et pour quelques euros, tu as des DIN etborniers sur le boncoin. Seb | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 637 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 49 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Ven 22 Mar 2013 - 10:10 | |
| peut on faire des pontages propres sur les DIN? c'est quoi tous les voyants que tu as? | |
|
| |
vboys74 GREBateur ***"
Nombre de messages : 312 Localisation : Dans le 73... pas 74! Projet : Greb seul. 2 ans 1/2... Age : 50 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Ven 22 Mar 2013 - 14:06 | |
| Comment ca Kito: pontage propre?
seb | |
|
| |
kito GREBationneur ****
Nombre de messages : 637 Localisation : parly(89) Projet : maison paille bioclimatique Age : 49 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Ven 22 Mar 2013 - 17:32 | |
| si tu dois réunir plusieurs circuits sur un disjoncteur, l'idée est de faire des pontages sur le bornier avec des barrettes d'où propre . plutôt que des bouts de câbles. | |
|
| |
vboys74 GREBateur ***"
Nombre de messages : 312 Localisation : Dans le 73... pas 74! Projet : Greb seul. 2 ans 1/2... Age : 50 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Ven 22 Mar 2013 - 18:53 | |
| Tout à fait, pour ça tu peux utiliser des WAGO et des supports de WAGO qui se clips sur rail DIN. C'est un petit accessoires orange qui doit accepter 3 WAGO, donc pour chaque support tu as trois wago mis verticalement l'un au dessus de l'autre.
C'est pas donné, faut voir en Allemagne... mais ton tableau sera nickel. Tu pourras ensuite tirer 1 seul fil vers tes disjoncteurs... | |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Ven 22 Mar 2013 - 22:28 | |
| Seb, c'est super classe. Tu peux nous expliquer le principe des borniers ? Si je vois bien, un fil arrive en haut (depuis les gaines), et un fil repart en bas (vers le tableau, c'est ça ?). Est-ce que tu peux en profiter pour relier plusieurs borniers, et refaire partir un seul fil vers le tableau ? C'est pour ça que tu parlais des Wago, qui seraient donc un élément intérmédiaire entre le bornier et le tableau ? Et dans ce cas, pourquoi ne pas connecter directement les fils issus des gaines au Wago ? Merci, à + | |
|
| |
vboys74 GREBateur ***"
Nombre de messages : 312 Localisation : Dans le 73... pas 74! Projet : Greb seul. 2 ans 1/2... Age : 50 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Ven 22 Mar 2013 - 23:02 | |
| Je sais pas si j'ai du mal a m'exprimer mais... Un tableau n'est pas facile a câbler proprement du premier coup! Alors plutot que de manipuler les fils (blindés) des circuits, je collecte tout dans la GTL et installe chaque fil sur un bornier pour fixer et organiser l'ensemble. De ce bornier (a plusieurs entrée ou sortie = évite les wago dans le coffret) tu repars en fils non blindé vers les disjoncteurs... En clair, ce passage intermédiaire évite le bordel dans le coffret, facilite le câblage de celui ci et peut se refaire facilement (puisque on part simplement du bornier). Euh c'est clair? Les borniers peuvent être remplacé par des support de WAGO avec wago à clipser dessus (3 Wago). C'est comme un bornier, mais possède beaucoup plus de possibilité de raccorder des circuits. Un WAGO reste un WAGO, seulement dans ce cas ils ne se baladent pas en vrac derrière les disjoncteurs, ils sont tous alignés au garde a vous sur un rail DIN dans la GTL. Je le redis, le but, câbler vite, câbler propre, rectifier les erreurs, modifier le tableau, ajouter des circuits... facilement! Yes...... ca creve tout ca! seb | |
|
| |
nicolas GREBationneur ****
Nombre de messages : 707 Localisation : Nantes (44) Projet : GREB R+1 11x7m-emmenagé Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Sam 23 Mar 2013 - 15:18 | |
| Merci. C'est de la reformulation, pour être sûr d'avoir bien compris Les borniers que tu as utilisés sont-ils un peu dans cet esprit là : Bloc de jonction de passage bleu pour 3 conducteurs cable 4mm2 WAGO CONTACT 281-684il me semble qu'il existe des barettes pour ponter ces borniers. Je ne voyais pas de pontages dans ta photo, ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas visibles ? Merci, à + Nicolas | |
|
| |
Tijules GREBateur ***"
Nombre de messages : 482 Localisation : Nantes (maisdon sur sèvre) Projet : maison ossature bois et isolation paille Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Re: TUTO Consuel maison Paille! Dim 24 Mar 2013 - 11:54 | |
| merki pour les photos ! Je pense que je vais aussi rassembler les mises à la terre des blindages en dehors du tableau, ce sera plus propre. Même si je ne suis pas sûr que je sois autorisé à mettre des fils sans gaine dans une GTL auto construite en bois + fermacell... ça reste quand même la solution la plus simple et le plus fonctionnelle.
Ton armoire est impressionnante ! Au moins t'as de la place pour d'éventuels ajouts ou futures modifs !
J'ai relié le blindage des fils à la terre avec du câble souple de 1.5². Je l'ai juste tressé avec le "fil drain" du blindage avant de mettre une gaine thermo autour (pas de sertissage). ça tiens bien même s'il ne faut pas tirer dessus comme un boeuf... j'espère que le consuel ne tiquera pas la dessus...
A++